Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не стоит обобщать ситуацию, о которой известно по т.ф. Ни один компрессор хитачи не меняли, есть отремонтированные, в результате выполнения ППР. Есть у них типичный дефект (Б.О.Л.Т., кто в курсе, тот поймет) на 20т. часов, после его устранения - все нормально. Блюбоксы свое отпахали, более 10 лет, конденсаторы забиты в хлам.
    Пришла пора замены на новое оборудование.


    Оборудованию более 10 лет, тоже пора менять. Не стоит сгущать краски.
    Руководство ориентируется на безаварийную работу оборудования, а не экономию ресурсов с регулярными авралами.

    В авиации узлы, детали меняют не тогда, когда случилась авария, а заблаговременно, по моторесурсу. Тут так же.
    Давай, расскажи мне сказки). У меня есть видео и фото с этого объекта. И винты там меняли на самурае и кожухи гликолем топили и воду неподготовленную лили на конденсатор блюбоксов. А в ККБ кэрриер тупо меняли горшки не вникая, т.к. у вас вникать некому.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    ... И винты там меняли на самурае и кожухи гликолем топили и воду неподготовленную лили на конденсатор блюбоксов. А в ККБ кэрриер тупо меняли горшки не вникая, т.к. у вас вникать некому.
    Из 4 пунктов только один на мне повис, о других ничего сказать не могу, не знаю, соответствует ли утверждение действительности. Да, я поливал неподготовленную воду на конденсатор блюбокса, в пик жары в июле, ничего не мог поделать с HP.
    ТЗ было составлено на Т<+28C. Т=+35С в проекте не заложено.
    Поэтому имеем то, что имеем.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из 4 пунктов только один на мне повис, о других ничего сказать не могу, не знаю, соответствует ли утверждение действительности. Да, я поливал неподготовленную воду на конденсатор блюбокса, в пик жары в июле, ничего не мог поделать с HP.
    ТЗ было составлено на Т<+28C. Т=+35С в проекте не заложено.
    Поэтому имеем то, что имеем.
    Толя, там не ТЗ а х.з. неправильный подбор оборудования изначально.
    Нельзя машины с такими толстыми теплообменниками (+фрикулинг) на ЦОД ставить. Им там хана за 1-2 года. Теплообменники забиваются и писец)
    Там не на +28 С подбор, а на больший температурный напор, типа не 15К на 19 К, что для R134a похер. Ну улица +30, а конденсация на чистом +50 С, а авария +68 С. Еще 18 К есть запас, который ушел на забитый в щи теплообменник.

Похожие темы

  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •