помогите разобраться, нет питания на реле включения компрессора. В наружном блоке постоянно пикает звуковой сигнал с одинаковым интервалом. Вентиляторы работают. При принудительном включении реле, компрессор работает.
помогите разобраться, нет питания на реле включения компрессора. В наружном блоке постоянно пикает звуковой сигнал с одинаковым интервалом. Вентиляторы работают. При принудительном включении реле, компрессор работает.
Кто знает какое напряжение включения контактора GMC-32?
Пикает защита от перефазировки,управление там скорее всего все на 220в.
фазировку проверял, между фазами 398в.
Электрика что ли позови,пусть еще раз фазировку померяет.
не логично ли просто фазы на кондёре перекинуть
все фазы согласно 0 220в.
лол...
Лучше соседние жилы
И небось как минимум две одноименные, а то и все три с нашими полупьяными горе-электриками. Знаем, проходили эту хрень! На некоторых кондиционерах полупром китай стоят такие черненькие коробочки, которым похрену одноименные фазы, как ни в чем не бывало дают разрешение на включение компрессора, а ему бедному от двух фаз становится очень дурно.
SerB, не придирайся ты меня прекрасно понял! Описался немного Или ты не знаешь, как работают асинхронники на двух фазах.
Кондиционер работал лет 5, до этого, в этом году перестал. Подскажите пожалуйста как мне проверить фазы, а то в 380 я пока не силен.
Писал же ТС что есть у него 380,поменяй соседние фазные провода местами.
спасибо за советы, доберусь до конд. отпишусь. Дожди не дают.
Добрый день. Есть у кого нибудь гидравлическая схема внешнего блока.
Сегодня приехал на такой, а там видно, что уже влазили. Вместо заводского фильтра стоит на 3/8 и от него сразу трубка к крану жидкостной магистрали. Капилярки нет. Давление в жидкостной магистрали 25.
Нужно понять, что должно быть после фильтра.