Мне то все понятно. Принцип подключения вентилятора конденсатора на полаире я написал, плюс еще раз прочитал сообщение ТС. Он пишет: запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе. то есть команда с контроллера на запуск прошла. А sne мне про задержку толкует
Дмитрий-69, не вникал тоже что там было. но ставить компрессор на 404 после 22 и 134, в компот из двух разных масел добавлять третье и не мыть систему..... там по ходу и новый компрессор не долго проживет
Это да, но я так и не понял, что там вообще изначально стояло - тут версий всяких звучало, а уже и про подключение вентилятора КД дебаты пошли... А по факту - на данный момент компрессор не запускается до тех пор, пока не выровняется давление. ТЭН я сюда приплёл, пожалуй, зря, хотя пусть посмотрит...