Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 182

Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair

  1. #121
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Если индикация контроллера показывает работу компрессора и вентилятор конденсатора включен. О какой задержке вы тут толкуете
    Когда индикация показывает что компрессор включен то тут нет уже задержки.А если стоит задержка пуска компрессора то компрессор не запустится сразу
    пока непройдет время задержки,что непонятно.

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    что непонятно.
    Мне то все понятно. Принцип подключения вентилятора конденсатора на полаире я написал, плюс еще раз прочитал сообщение ТС. Он пишет: запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе. то есть команда с контроллера на запуск прошла. А sne мне про задержку толкует

  3. #123
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    а он не запускается вместе с вентилятором, стартует позже....
    Вентилятор конденсатора может быть подключен к клавише включения шкафа или к питанию контроллера, типо охлаждать кожух компрессора на стоянке.

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Вентилятор конденсатора может быть подключен к клавише включения шкафа или к питанию контроллера, типо охлаждать кожух компрессора на стоянке.
    Как вариант может быть и такое. Но, ТС написал что команду на запуск контроллер уже дал, а компрессор стоит

  5. #125
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Стоит минуты три четыре.
    Мало. Я бы глянул дифференциал. И, уже давно советовали, померил бы потребляемый ток.

    А на этом шкафе есть ТЭН оттайки?

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение

    А на этом шкафе есть ТЭН оттайки?
    Если морозильный то обязаны по моему. А чего это ты про тэны решил спросить?

  7. #127
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Вентилятор конденсатора может быть подключен к клавише включения шкафа или к питанию контроллера
    Absolutely correct!!

  8. #128
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Шкаф однодверный? Значит ШН-0,7
    а не может там быть ШХ-0,7ДСН? там я разок видел SC18 на 134..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #129
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    А чего это ты про тэны решил спросить?
    Да всякое бывает... Не работает ли вместе с компрессором... Особо не вникал, но у ТС крякнул компрессор, и чего-то там с высоким давлением на всасе при неисправном компрессоре было...

  10. #130

    По умолчанию

    Дмитрий-69, не вникал тоже что там было. но ставить компрессор на 404 после 22 и 134, в компот из двух разных масел добавлять третье и не мыть систему..... там по ходу и новый компрессор не долго проживет

  11. #131
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    ставить компрессор на 404 после 22 и 134
    Это да, но я так и не понял, что там вообще изначально стояло - тут версий всяких звучало, а уже и про подключение вентилятора КД дебаты пошли... А по факту - на данный момент компрессор не запускается до тех пор, пока не выровняется давление. ТЭН я сюда приплёл, пожалуй, зря, хотя пусть посмотрит...

  12. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    про подключение вентилятора КД дебаты пошли...
    да какие дебаты. Там больше я писал про то что если по словам ТС сигнал на запуск с контроллера прошел, а компрессор стоит то проблема вряд ли в контроллере...

  13. #133
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    да какие дебаты. Там больше я писал
    Ты-то не сам с собой беседовал...

  14. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Это да, но я так и не понял, что там вообще изначально стояло
    Я как бы сам не совсем понял. Если шкаф из новых и 1,4 то там однозначно danfoss sc18. Только на прошлой неделе менял в пекарне. Тестом кондюк залепило за 1,5 года без сервиса и "гав."

  15. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Ты-то не сам с собой беседовал...
    Я согласен. Но блин обидно стало, то ли люди невнимательно читали, то ли "Местного опустить" модно, но мои слова и доводы никто так и не услышал

  16. #136
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    то ли "Местного опустить" модно,
    да брось давай.. скорее

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    люди невнимательно читали
    про конденсатор всё правильно было сказано-с компрессором оно стартует))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #137
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    но ставить компрессор на 404 после 22 и 134, в компот из двух разных масел добавлять третье и не мыть систему..... там по ходу и новый компрессор не долго проживет
    он уже может быть полутруп.. это не ремонт а гавно имхо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    он уже может быть полутруп.. это не ремонт а гавно имхо.
    так моя мысля и была в том что если контроллер запуск дает, а компрессор стоит. то это тепловая... мне ее просто развить не дали

  19. #139
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    но мои слова и доводы никто так и не услышал
    Да все всё услышали,там скорее всего и с контроллером нах@евертили(сбили настройки,а исправить не удосужились),да ещё и вентилятор не туда вкорячили.Так что всё в поряде,ты же имел ввиду классическое подключение.

  20. #140
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    "Местного опустить" модно
    Нету здесь такого, и уж тем более по отношению к тебе. И вообще, статусы здесь условны.

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    мои слова и доводы никто так и не услышал
    Не обращай внимание - время расставит всё по местам. Помнится, я тоже извинялся перед тобой.

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •