Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 132

Тема: МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере

    Дано: МХМ-260 Минск, лет десять в эксплуатации, недавно температура в холодильной камере стала периодически уходить с +5гр до +15...+20гр, мастер поменял блок управления автоматикой на Danfoss, но неисправность осталась. Из-за чего это может быть? Морозильник в порядке.

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    едавно температура в холодильной камере стала периодически уходить с +5гр до +15...+20гр,
    Похоже на засор капилярной трубки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Похоже на засор капилярной трубки.
    а разве в этом случае не должна неисправность - повышенная температура в холодильной камере стать постоянной, а не эпизодически появляющейся? Ведь засор или есть или его нет? Он же не может то появляться то исчезать?

  4. #4
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    а не эпизодически появляющейся? Ведь засор или есть или его нет?
    Да.Неправильно понял ,подумал что температура поднялась с 5 до 15С.А разве у него не термостат стоит?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Да.Неправильно понял ,подумал что температура поднялась с 5 до 15С.А разве у него не термостат стоит?
    какой то блок автоматики, наверно с термостатом, я не в курсе.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2012
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    если термостат не помог,тогда зови мастера сам не сделаешь.1.может утечка2.может засор.3может м\к не качает.

  7. #7
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    какой то блок автоматики,
    Это не блок автоматики а термостат тебе поменяли.А как часто у него повышается температура в холодильном отделении и при этом компрессор работает?А термостат тебе поменяли потому что повышалась температура?

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Пусть пусковое реле посмотрит - если оно рассыпалось, то будут нестабильные вкл.-откл.
    Но скорее всего проблема в другом (сам недавно на таком же КШД-215 только на третьи сутки выловил дефект: под крышкой, там где идет сильфонная трубка термостата оказалось промерзание, см 10 в диаметре... Поработает холодильник часов 5-6 (груженый), на столько же остановится, и снова часов на 5-6 запустится.

  9. #9

    По умолчанию

    Может блок индикации? Тогда это развод, так как он на температуру не влияет.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    И термостат , блок управление одновременно не бывает.ПЕреплатили в 2раза или вы не поняли и вам еще фреон закачали....Совет- поставить старый термостат на место Там133(мастер),забрать у него деньги и попрощаться. Он дефект не определил.Пардон,это же Москва.Тогда цена нормальная,но мастера менять...Кстати,приглядитес ь к мастерам из Москвы на форуме.ОНи такие ляпы не делают!!

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    или вы не поняли и вам еще фреон закачали....
    я не присутствовал при ремонте, но вроде про фреон речь не шла.

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Совет- поставить старый термостат на место Там133(мастер),забрать у него деньги и попрощаться. Он дефект не определил.
    реально вернуть деньги?

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    я не присутствовал при ремонте, но вроде про фреон речь не шла.

    реально вернуть деньги?
    Почему нет.Конечный результат не достигнут. Или заставить доделывать Денег больше не давать. Может и сам откажется.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Почему нет.Конечный результат не достигнут. Или заставить доделывать
    каким образом? могут сказать что термостат надо было менять, старый вызывал подозрения, а то что еще например капилпяр вырезать это дополнительная работа за отдельные деньги.

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Денег больше не давать. Может и сам откажется.
    если денег не давать то высока вероятность что бесплатно дальше с холодильником мастер возиться не будет.

  14. #14
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    если денег не давать то высока вероятность что бесплатно дальше с холодильником мастер возиться не будет.
    Serg1234, гарантию мастер дал?

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    если денег не давать то высока вероятность что бесплатно дальше с холодильником мастер возиться не будет.
    Дайте мне денег, если уж так хочется , я вам виртуальный ремонт сделаю, по телефону.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Чистка системы-это что..проводком водосток почистил Или же паял,фреон закачивал???

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Чистка системы-это что..проводком водосток почистил
    вроде про водосток речь шла.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    у старого блока было 6 положений переключателя, у нового 4 - это как то влияет?
    И какой примерно интервал между включением/выключением мотора должен быть при +5 гр в холодильной камере и 22-24гр в кухне?

  19. #19

    По умолчанию

    Патроны то ишшо остались?)))

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2012
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Патроны то ишшо остались?)))
    винты на заднем радиаторе стенки сухие

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  5. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •