Сообщение от
Виталий Ив
Gelezis. Скоро бой Кличко с Хеем начнётся, так что сколько успею. Много компонентные хладоны заправлять только по жидкарю, не знаю как через редуктор? но если опасаешься гидро удара, через капилляр, но только при включённом компрессоре. Обязательно на линейный провод внешнего блока подключить амперметр. В этом случае можно клещи. Муравей77 ссылку клещей на параллельном форуме сбрасывал. Во время заправки не превышать +30% по току, согласно шильдика. Кран с баллона заправки открыл, ток растёт, подскочил +30%, кран закрой, пусть ток упадёт до нормы, потом продолжай. Грамм на 30 дай передоз, и стравиш парами потом пока ток не нормализуется.
Всё бой начинается. Потом продолжу если вам интересно.