Не, точно не в этом - "хреона" много не бывает
P.S. Я тут людям небольшую камеру до ума довел - 2 разных агрегата на V25-93, после проведения реконструкции и пусконаладки объем фреона в системе уменьшился в 2 раза - было 4 баллона для устойчивой работы, сейчас хватает 2 при всех тех-же параметрах.
Посмотрел эту схему HiRef, ужас, что вытворяет производитель. Правильно писали, один большой ресивер в тепло и KVR+NRD, и соленоид перед трв.
Что- то не могу понять смысл написанного. Разность на предохранительном клапане в 20 бар будет, если в помещении +35*С, а на улице -40*С. В таких условиях никогда штатные сбросники не сработают. Да и выообще зачем тут это предохранитель на 20 бар? Если бы стоял соленоид, то понятно вместо сброса в атмосферу, пусть будет в сохранности в конденсаторе.
Ура! Обнаружена причина срабатывания сбросников.
Наступило лето Т=+20С, при этом Т баллона ресивера в режиме STOP ,
подогретого полупроводниковым нагревателем cоставляет +35С.
Т.е при +50С на солнце, на кровле в безветренную погоду,
Т ресивера будет +65С и выше, что приведет к срабатыванию сбросника 45 Бар.
Решение.
1 - Выключить подогрев ресивера летом.
2 - А еще лучше, запаять доп. сбросник 20Бар в контур, как у HiRef,
чтобы избыточное давление запертого в режиме STOP жидкаря в ресивере,
скинуть в конденсатор.
Проверил.
При Тул=-12С,
Тподогретого ресивера=+12С.
Полупроводниковый нагреватель.
Т.е. миграция фреона из малого ресивера в помещении в большой ресивер на улице неизбежна, если не утеплить дополнительно большой ресивер на улице.
Утепление 1 см не достаточно.
Чем еще замотать большой ресивер на улице?
Не надо никакого подогрева, если сделана правильно гидравлическая регулировка конденсации, нормальный объём ресивера с учетом зимней заправки.
Представь масса ресивера на 60л, заправка 45кг и это стоит на улице и промерзло до -30, чем будешь подогревать?
А летом, когда желательно, чтоб ресивер охлаждал фреон, будешь снимать изоляцию.
Последний раз редактировалось mihail97; 11.01.2024 в 09:50.
Вот рисунок из статьи GUNTHER, изолируя ресивер, мы уменьшаем переохлаждение сразу после ресивера.
Поэтому выбирай, что лучше для тебя. Если не важно переохлаждение летом, можно обмотать пэном с термостатом и изолировать к-флексом.
Ещё можно добавить, что это на ресивер можно поставить сбросник. А, если жидкостная труба с холодным фреоном в теплом помещении заперта вентилями при остановке системы, то может произойти разрыв трубы или её разлуки.
Ну, тут не всё так однозначно, варианты в жизни разные бывают, особенно, если ты наёмный рабочий.
Тема старая, сейчас снова посмотрел её, насчёт дополнительного сбросника на 20 бар, лучше увеличить ресивер.
Как понял сбросник ставят на ресивер, который на крыше вместо с конденсатором, а второй ресивер внизу в помещении, так?
Последний раз редактировалось mihail97; 12.01.2024 в 17:07.
А что мешает наемному рабочему сказать: неисправен, надо менять?
Сказать он обязан, просто у начальство и зака свои отношения, а ты весь в мыле и спасибо не дождешься.
Не хочется мне об этом писать, зря начал.
Сергей, вот скажи лучше про добавочный сбросник. Лорда знаю по постам на форуме, хороший специалист, но мне кажется, добавочный сбросник не убирает все проблемы, только, если у зака нет денег на монтаж большего ресивера.
Или ошибаюсь.
Социальные закладки