Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: баллу 48 напольно-потолочный

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    Если на 410 то 5- 8 да еще под нагрузкой- это мало.Оттайка не нужна, испаритель должен плакать.
    5-8 это закон, его еще не отменили
    часа три настраивал, добавляя по 50 грамм
    тоесть система не справляется с положенным фреоном
    я потому и пошел с другой стороны
    добился работоспособности системы в ущерб производительности, так как фреона там пол загруза примерно
    давление на всасе около 7 бар перегрев 5 темпер в помещении 22
    упала производительность соответственно стравленному 410
    и потому и спрашиваю у гуру совета
    хотя сам уже больше 10 лет ковыряю сплиты

  2. #2

    По умолчанию

    Трасса от внутрянки до нарушки минимальное расстояние какое должно быть?
    А то при очень короткой трассе может начать лить в компрессор.
    А производительность как определил упала замер по влажному\сухому термометру вход выход испарителя? или ноабум?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Трасса от внутрянки до нарушки минимальное расстояние какое должно быть?
    А то при очень короткой трассе может начать лить в компрессор.
    А производительность как определил упала замер по влажному\сухому термометру вход выход испарителя? или ноабум?
    трасса коротковата конечно, но она такая же как и в прошлом году
    а производительность упавшую на глаз определил
    если в том году справлялся кондей, когда жара 35 была
    а сейчас только начало лета 25-27
    а он уже не тянет

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема с 18 Баллу
    от Oren-alp в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 14:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:07
  3. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  4. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •