Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке

  1. #21

    По умолчанию

    что храниться,в какой упаковке?

  2. #22

    По умолчанию

    А температура окончания оттайки?

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    КорБОБО,в основном продукты но они все в вакумной упаковке и в картонных коробках

  4. #24

    По умолчанию

    крепления тэна и дренаж-больше нечему

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    СМЕРШ, не помню смотреть надо

  6. #26

    По умолчанию

    Zero, ну дык!

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    СМЕРШ, не помню смотреть надо
    лениво да?)) заодно не поленись поглядеть где установлен датчик окончания оттайки.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28

    По умолчанию

    Камера Полаир, а агрегат? Моноблок Полаир? Тогда либо забилась трубка слива, либо сдох ТЭН дренажа. ТЭН оттайки испарителя находится в поддоне под испарителем, конденсат при оттайке скапливается в поддоне и не уходит. Получается кипятильник, отсюда много пара и конденсат на потолке. Другой причины не встречал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. камера 6 кубов
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 09:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33
  3. Камера 200 кубов - не набирает нужную температуру.
    от Bub в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •