Господа, здравствуйте! Столкнулся с такими же симптомами, как описано в шапке. Зарегался специально чтоб это написать. От установки прошёл год. Причина оказалась достаточно простой - пыль на беличьем колесе. Сам был в шоке, и сначала не поверил что так может быть, ибо воздух проходил хорошо. Но стоило его достать и помыть - тут же компрессор разогнался, потребление выросло до положенных 1 кВт при охлаждении на 18 градусов. Помогли знакомые господа-профессионалы. Проверили давление хладагента - в норме. Сказали что часто даже монтажники не обращают внимание на колесо и просто заправляют систему дополнительно, что не есть хорошо.
Такая же проблемма как у автора только у меня 9ка потребление должно быть по паспорту 3.5А 750Вт, а по факту 430Вт и 2.4А температура ламелей около 14-15 градусов. Только у меня он постоянно в таком режиме работает хотя раньше работал нормально и потреблял как положенно. Вентилятор на внутреннем блоке чистый, Радиатор внешнего блока тоже вроде не забитый пухом.