Ну какой может быть скотч ???Либо скотчем или синей изолентой замотать, вместо колпачка.
ТОЛЬКО изолента и обязательно СИНЯЯ!!!
Ну какой может быть скотч ???Либо скотчем или синей изолентой замотать, вместо колпачка.
ТОЛЬКО изолента и обязательно СИНЯЯ!!!
mihail97, большое спасибо за правильный вопрос.
Я искал дефект, но не ошибку разработчика.
Датчик HP ACB-2UB461MW с кнопкой, срабатывает при 42 +/-1.2Бар,
т.е. Pmax=43.2 Бар
Сбросник 45 Бар.
Трансдюссер, аварийка 35 Бар.
Pk=29Бар.
Решение.
Надо ставить HP датчик - кнопку на 38 Бар,
чтобы не срабатывал сбросник 45 Бар.
Трансдюссер аварийка 32 Бар.
Pk=25 Бар.
А этот огород с задиранием РК возник из-за отсутствия задержки срабатывания аварии LP (T=0 cек.)
Это косяк разработчиков контролера!
Появлялась авария LP.
https://holodforum.ru/showthread.php...479#post638479
Вот какой сюжет развернулся.
Кстати был же случай, чиллер с засранным конденсатором и не работающим одним вентилятором из 6, как то сбросил давление без палева. Утечку никто найти не смог, мыть тоже не стали. Дозаправили. Опять газ ушёл. Когда меня вызвали я тоже утечки не нашёл, но потом увидел что колпачка нет на сбросном нет а он травит по Тихому. Поменял отмыл нашел мертвый вентилятор и все заработало. С нового сбросного колпачек снимать не стал.
И вообще я все-таки думаю что колпачек сигнализатор а не транспортировочная ибо завальцован в сбросной
+1 Верно, колпачок - индикатор сработки over HP.
Вот в чем причина массового падежа датчиков HP
ACB-2UB461MW:
https://holodforum.ru/showthread.php...light=UNIFLAIR
Надо ставить другой датчик HP:
ACB-2UB934MW/061F9669
UNIFLAIR TUAV0721A
Выполнена диагностика датчика НР (ACB-2UB934MW/061F9669)
постепенным закрыванием картонкой протока воздуха через конденсатор.
Давление срабатывания датчика Pk=39.5 Bar,
при этом Тнагнетания=+100С
https://holodforum.ru/showthread.php...light=UNIFLAIR
C этими датчиками проблем не было.
У серии 3060 избыточное давление 10%, и получается срабатывание происходит при 50,5 бар абс.
Вот точно проблема высосана из ничего. От слова СОВСЕМ.
Кто мешает заменять эти предохранительные клапана при сработке?
Все равно ж за счёт заказчика.
ответ неправильный.
а если не видно что сбросник срабатывал?
Cразу все менять - 30-40 шт?
если сработал сбросник (с колпачком) на внешнем ресивере,
почему не сработает на нижнем ресивере (без колпачка, в канал).
Cобрать газ, залить по новой - это неделя работы.
100 т.р. за клапаны кто платить будет?
если бы это был мой объект, я бы написал телегу производителю, пусть чинят по гарантии (скрытый дефект) и оплатят дохлые компрессоры.
труба на всасе трещит - это не случайность, а косяк монтажа компрессора.
надо ставить анаконду, либо трубу выгибать петлей 1 м.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35924
Система не работоспособна оказалась,
хотя каждый элемент ее по отдельности исправен.
Вот оно - отечественное производство VYBOS
На всех блоках гордо написана нижняя граница эксплуатации в мороз Т=-40С.
На практике, все кондиционеры не стартовали после отстоя 2ч и более
без дозаправки (1-2кг) при Т=-25С.
Нормально работали лишь те, которые простаивали не более 15-20 минут,
пока остыть не успели и фреон на улицу, в мороз, не сбежал.
Вы в корне не правы, это не ошибка отечественного это ошибки в проектировании. Новая климакамера Minerva, италия если мне память не изменяет, лопалась труба на нагнетании на загибе около компрессора. На гарантии. Паяли серебром толку ноль. Предложили поставить гибкую вставку, были посланы и ждали больше месяца пока они там выгнут новое колено с ещё большим числом загибов и пришлют его в РФ. Пересчитали, выгнули, проблема ушла.
Правильно, комплектующие, железо импортное - все исправно и надежно.
В Дубне все спроектировали, до кучи собрали, прошивку в контроллер залили, должно холодить хорошо и надежно.
Но, как всегда, получился не кондиционер, а тактическая ракета ближнего радиуса действия с самоликвидатором, в виде клапана-сбросника.
я, так считаю 9/50 — это диапазон уставки. т.е. в этой серии уставку можно сделать от 9 бар до 50 бар.
никогда раньше в плотную не сталкивался с предохранительными клапанами. стоят на оборудовании и главная их задача предотвращать разрушение оборудования. тут решил поближе познакомиться, вот, что получилось.
для твоего клапана 3060/34с450, уставка 45 бар.
с этого давления клапан начинает открываться, проходное сечение в 38,5 мм2 достигнется при давлении 50.5 бар абс. при этом пропускная способность клапана составит 1166 кг/ч.
когда давление опуститься ниже 45 бар, клапан закроется.
сегодня пришлось повозить с одним агрегатом, там стоит такой пр. клапан, фреон r404.
На одном из объектов стоят 4 вайбоса, модель не помню, одноконтурные с одним компрессором, мощность примерно 10-12 кВт. Скорее всего были проблемы с запуском зимой, т.к. был после установлен большой ресивер, на конденсаторе стоял грибок. Проблемы сейчас нет. А по сбросникам, нужно правильно их подбирать, в нужное место ставить, и чтобы остальные компоненты(типа реле давления) согласованы были.
Меня терзают смутные сомнения по настройке контроллера:
Конфигурация блока
Конденсатор: Да.
Тип конд. : Простой
Регул. произв: Ступенч.
Может быть давление конденсации было установлено 29 Бар
и способ регулирования производительности:
вместо плавного Инверторного 0-10V
был установлен дискретный Ступенчатый.
Вот тут и появится болтанка до +/- 10 Бар при старте,
вышибающая сбросник 45 Бар.
Ресивер установили в помещении?
Cбросник устанавливается на ресивере либо в помещении с дренажом, либо на улице. Других вариантов не бывает. Эту работу должен выполнять проектировщик, а его косяки приходится устранять сервиснику.
Одним жирные вершки в офисе, а другим, то что осталось - корешки в поле.
Опять таки, это не моя идея, а LordN,
с другого форума, которого I'm строго на строг запретил упоминать тут, для сохранения его СЕКРЕТОВ.
Подумал, посмотрел на HiRef и нашел ответ.
Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз.
Социальные закладки