А что с целью экономии закупили шрёдеры китайские? Он бы ещё в одесские гаражи съездил за шрёдерами... Отсюда и результат... доказательство налицо. Итальянские шрёдеры работают без нареканий, беру только их и ставлю ...
P.S. Впаивать надо правильно, ниппель выкручивать до того, а вкручивать назад после полного остывания. И ничего не будет травить...
Последний раз редактировалось Charli; 05.06.2019 в 21:08.
выдержка из доклада:"...все 100% дают утечку"..
Это же охренеть! Ген-директор набрал сотрудников из гастарбайтеров? Разобрали бы хоть один, и разобрались, нуу, или связались бы с китайцами и извинились.
Я как то уже писал (по моему), как один коллега по цеху материл шредера любых производителей, пока не узнал, что их перед пайкой надо выкручивать.
Занимаюсь преимущественно с "геморройным" оборудованием, часто и густо к штатным сервисным клапанам без альп. снаряжения не подступиться, по этому впаиваю шредера перед внутренними блоками где надо и не надо, иногда на будущее. Впаял их....не мало, и НИ ОДИН не потёк. Попадались бракованные, но нормальный колпачок своё дело знает...
Помню раз целая партия агрегатов на заводе с декомпрессией образовалась! Когда начали выяснять, и вскрыли компрессора, оказалось, что на затяжку клапанной крышки поставили какого-то *удака! Он просто наживлял болты и слегка прикручивал... Целую партию компрессоров выпущенных за смену, пришлось разрезать и устранять дефект!
Не исключаю, что до сих пор некоторые паяют Шредера не выкручивая ниппель...
Ты удивишься, но вроде как повода для выхода изобутана в любом случае нет - система же даже при теплом старте имеет давление минус 0,2 бар, поэтому воздух должно затягивать внутрь! И даже остановка агрегата после получаса работы не вызывает подъема давления, пока не откроешь надолго МК.
А насчет пережимания не переживай - и медяга уже попроще пошла, и клещи бывает не обеспечивают прижим.
Представляешь, ни каких переживаний, а вот беспокойство иногда приходит. Работаю уже давно только Шредером, беру толстостенные и длинные, но вот оставить корпус Шредера там где уверен - не могу. (слабохарактерный) - зачем оставлять если его можно использовать. А вот когда при запайки у меня начнет (щелкать) - возможно и начну оставлять... ну а пока один на двоих.))
IMG_20200324_165518.jpgСемь лет назад на этом Индезите менял МК,Сейчас была утечка по контуру ,еле открутил шредер Башка окислилась и заплыла зеленым говнищем.
Клапан держал,контур пресанул травит,холодильнику толи 13 толи 15лет подзабыл,МК 7 лет назад ставил АСС ,чувстует себя отлично,следующая утечка будет по обратке,под термоусадкой.
Социальные закладки