    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Еще какая!
    продолжай!!! или секреты мастерства не не!!!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zergei Посмотреть сообщение
    продолжай!!! или секреты мастерства не не!!!
    а ты попробуй в нормально заправленный кондюк еще полнормы вогнать, вот и увидишь зависимость по экспонентциальному закону))).но на значение тока еще повлияют давление и температура конденсации на которую влияет температура окружающей среды(воздуха). так что все повязанны)))

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zergei Посмотреть сообщение
    зависимость тока от кол-ва газа
    Отсутствие газа - холостой ход, нечего сжимать. Норма - сжимает при номинальном токе. Абсолютно много - перезаправка - вплоть до полной остановки и тока КЗ.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2011
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Норма - сжимает при номинальном токе.
    а почему же тогда нельзя заправлять фреон по току!? ну конечно с учетом того что и испаритель ,и конденсатор в идеальном состоянии(чистые),а кондер новый! Норма - сжимает при номинальном токе!

  5. #25
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    При заправке можно ориентироваться на ток, но не в коим случае не заправля по нему

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zergei Посмотреть сообщение
    а почему же тогда нельзя заправлять фреон по току!? ну конечно с учетом того что и испаритель ,и конденсатор в идеальном состоянии(чистые),а кондер новый! Норма - сжимает при номинальном токе!
    Существуют стандартные показатели при испытании кондиционеров - температуры внутреннего и внешнего блоков, влажность воздуха... Мы реально не работаем с такими параметрами, плюс их разброс и оценить можем только приблизительно. Но ток холостого хода и максимального при переливе оценить можно. Предполагаю, указанный ток на шильде является расчетным.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zergei Посмотреть сообщение
    Норма - сжимает при номинальном токе!
    при наружней температуре -5,-10гр и три нармы влезет, и ток этого не покажет)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. General Climat GU -36HRN1 выключается.
    от Петр30 в разделе General Climate
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 17:56
  3. Ошибка Е2 General Climat G100/N1V
    от vidhome в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:53
  4. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •