При разборе полетов в сложившейся конфликтной ситуации, мне было выдвинуто обвинение, что я не проконтролировал действий предшественника, осуществлявшего монтаж и перезаправку системы.
Поэтому в данной теме размещена инструкция по правильному вакуумированию,
которая размещена на сайте - совет инженера. ком.
Теперь менеджер, не скажет, что я виноват - не указал монтажнику,
как правильно выполнять вакуумирование.
FBT, ты считаешь, что она грамотная? Я вот даже и не знаю - плакать или смеяться...
1. "краны на вентилях сплит-блока"
2. вакуумация
3. вакуумизация
4. атмосфера холодильного контура
5. хладагентная магистраль.
6. уличный сплит-блок
Ещё интересует момент - он советует искать монтажный дефект, (после того, как шланги подёргал). Но даже не намекнул про избыточное давление. И как ты разрежением определять негерметичность будешь?
А ты попробуй перевести что-нибудь техническое сначала на аглицкий, потом на иппонский, чтоб над тобой иппонцы не ржали.
Читать надо английские мануалу. Считается, что более точные.
А эту "инструкцию" вааще непонятно, откуда FBT припер.
Нет в русском языке слов "вакуумация" и "вакуумизация".
Привожу ссылку, по просьбе участников темы, дабы развеять сомнения в первоисточнике.
Статья, конечно, переводная. Если не придираться к терминологии, в изложении переводчика широкого профиля, то смысл есть.
https://clck.ru/RhHuf
См. графики.
Открученную гайку, отсутствующий ниппель - хорошо видно на цифровом мановакууметре.
Для поиска микроутечки в трубе (микропора) или ложно текущего сбросника, давление более 10-20 Бар надо. Вакуумирование в этом случае будет бесполезно для определения наличия утечки.
В данной теме акцент на устранение влаги из контура.
Все правильно изложено - контроль вакуума и вакуумирование в течение часа, когда на улице лето. Данный монтаж выполнялся зимой, поэтому велика вероятность влаги в контуре.
Которую не смогли вытянуть, загнав ее в конденсатор.
Кому-то может понадобиться:
... на MXZ 32, это ещё на 22 ом, отработал 15 лет, начал подклинивать один из 4х LEV-ов, заменить пришлось на новую пару катушка-клапан от новых серий уже на 410, только расширительный клапан не поменяешь - диаметр другой, у катушки другие сопротивления (большие), но ничего, прошлое лето отработало.
Мораль : не выбрасывайте старые запчасти
Напоминаю - нет связи ME MXZ-2D53VA.
Плата досталась мне - облазил все, ничего не смог сделать.
Дохлый проц НБ (прошивка?), не дает импульсы на передачу.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36365
SSA, спасибо за тонкий намек на толстые обстоятельства.
Менеджер меня предупредил перед выездом, что по фреону все в порядке. Монтажники вакуумировали и перезаправили мульт.
Оказалось, что влага осталась в НБ и сыграла хитрую шутку с клином EEV и замерзшим фильтром перед EEV. Cпециалисты вакуумировали внутрянки, а НБ оставался не отвакуумированным.
Прошло 11 месяцев - дефект устранен
после вакуумирования обесточенного на ходу кондея
и его заправки по весам.
Замена платы НБ не потребовалась.
Да пожалуйста!
Это ж каким дятлом надо быть, чтоб при явных признаках влаги в контуре вакуумирования только трассу?
И, постарайся запомнить одну аксиому: нельзя верить заказчику, ещё кому-то, в ком не уверен на 146%, о том, что до тебя все проверили и было все путем.
Ахренеть!
А, почему, жее, тогда, в инструкциях на мультизоны нет НИ ОДНОГО указания, что не надоть прессовать на 41,5_42 bar?
И указаний, что надоть открывать ЭРВ перед опрессовкой?
Тогда, ж, по-твоему, все ЭРВ домжны выйти из строя.
И, ни че, что срок службы бытового сплита много меньше 15-ти лет?
Этот ЭРВ просто "устал".
В инструкции много чего не написано.
Например, не указано, что при вакуумировании надо обязательно накручивать колпачок,
т.к. ниппель не держит вакуум.
В две трубы надо прессовать, по умолчанию 10Бар<Р<40Бар.
В одну трубу - до 10 Бар.
Это все знают, кто не знает, набивает шишки, теряет время и деньги.
Землю надо обязательно подключать к кондиционеру.
Монтажники это требование игнорируют, а потом линия связи выгорает или прошивка слетает.
Это монтажников не интересует, главное, чтобы уровень соблюдался и дренаж не тек.
А где в инструкции написано, что перед вакуумированием колпачки надо откручивать?
По умолчанию все должно быть так, как идет с завода. Т.е. все колпачки на месте.
Да, да и колпачки все правильные и прокладки в них и золотники с нижней пружинкой...
https://holodforum.ru/showthread.php?t=33912
Вот из этих мелочей и складывается срок службы оборудования.
Социальные закладки