Ну, еще ,как-бы, не факт, что это клин. В этом я и хочу разобраться.
Вчера заказчики подгоняли, и замеры делались немного впопыхах. Сегодня всё спокойно перемерял.
Снял все данные для того чтобы можна было сделать выводы:
Ввод - 3 ф. (АВВГ 4*10), питающий провод (4мм, около 25м.п.) подключён на вводной автомат. Переподключал на все фазы, запитал от лучшей фазы - 230В (питание подавал прямо на "горшок" через пусковой конденсатор (конд. в норме - 53 uF при номинале 55).Сопротивление обмоток компр. 0,9 Ом и 1,9 Ом, общее - 2,9 Ом. На корпус не звонятся.
При подаче напряжения:
слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В, сила тока 27А.
Смущает малое сопротивление обмоток, да и сила тока при таком раскладе должна быть около 50А.