добрый день. прошу незамыленным оком взглянуть на цифры.
Cu/cs e7hkd cu/cs e9hkd
234 235 напряжение (в)
1,9 2,8 ток (а)
25,6 26,2 температура на входе в испаритель
16,2 10,2 температура на выходе из испарителя
24,1 22,2 температура на входе в конденсатор
10,2 8,7 давление в газовой трубе (на входе в нб)
11 6 температура по манометру
18,1 13,5 температура газовой трубы
получается перегрев на 7-ке - 7,1 градуса, на 9-ке - 7,5 градуса.
трасса примерно одинакова, 4,5 м. как работает 9-ка, меня устраивает.
7-ка -нет. при установившемся температурном режиме в комнатах(26 градусов) и
медленном винтиляторе температура на выходе из испарителя на 7-ке подростает
до 18-19 градусов и периодически отключается компрессор,на 9-ке опускается до 7-9 градусов.
трубки на вб не разворачивались, устанавливались одновременно, не дозаправлялись.
Социальные закладки