Парни подскажите с чего начать??
морозильный шкаф установлен на "-18" , а выдает по дисплею -5, ниже не хочет
конденсатор немного грязноват обдувается вентилятором, в помещении около 40гр
Парни подскажите с чего начать??
морозильный шкаф установлен на "-18" , а выдает по дисплею -5, ниже не хочет
конденсатор немного грязноват обдувается вентилятором, в помещении около 40гр
а памятник то зачем)))
и в чем причина то? высокая темп? там кухня пиццерия, все дела)
тогда вопрос как эффективно почистить конденсатор, керхером не вариант - весь шкаф заливать, железная щеточка есть но не люблю я ее..
если доп.мотор с вентилятором поставит конденсатор дело не улучшится?
женя11, придется все же мыть. средство факир 50/50 водой разбавляешь, поливаешь конденсатор, ждешь 10 минут, промываешь керхером.
windstor промывать я буду однозначно, но там конденсатор сверху как керхером? боязно.....
Конденсатор попрыскать шуманитом,под передние ножки шкафа два кирпича,пакетами закрыть контроллер и микрик на дверь,далее Керхер.
Если наверху очень жарко,я ещё ставил дополнительный конденсатор с постоянным включением обдувника.
мона азотом иль сжатым дунуть. я так делаю. если не жирная параша в кондёре то выбьет стопудово. а насчёт температуры.. ЧИТАЙТЕ инструкцию!!! холодосу похрен ваши трудности. ему подай ту температуру что прописана в руководстве....с шуманитом аккуратнее. злая весч.))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Здесь было подробно про это зелье.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )