Цитата Сообщение от Тимуур_80 Посмотреть сообщение
утечки нет. систему перезаправлял. давал норму по весам уходило на вакуум и рост давления. пришлось дать лишнего и подвести воду к конденсатору. заказал ТРВ . жду. какие еще предположения??
Тимуур исходя из краткого описания на rwr 200 в чиллере стоят спиральники а также перепускной клапан между нагнетающей и всасывающей магистралью для регулировки производительности хол.агрегата и если он неправильно работает -закрыт то "бешенный "спиральник или винт очень быстро качает ,а какой этот клапан электронный или механический -определяет причину проблемы.То есть при орошении конденсатора срабатывает по ниэкому (быстро сосёт) ,а без орошения (сильно давит) по высокому.