кондиционер мицубиши 40hj на охлаждениенеработает наружный вентилятор,на тепло работает.пусковой кандер вентилятора рабочий как быть?
кондиционер мицубиши 40hj на охлаждениенеработает наружный вентилятор,на тепло работает.пусковой кандер вентилятора рабочий как быть?
ПРовода клапан вентилятор не попутали?
А фреон есть?
Нет все нормально и провода, и фреон! Все как положено! На холод не работает Вентилятор, а на тепло все отлично запускается!
Не работает совсем, или запускается при прогреве конденсатора? И еще. Посмотри в наружке, может стоит дополнительный регулятор давления? Они иногда ломаются.
Социальные закладки