достались после длительного хранения .
внешний блок хранился на боку (вентилятором к верху ) .
вакуумировал 10 мин. , ...заправил r22 до 0 , и ещё раз вакуумировал .
насос 2нвр-5дм .
оставил на 15 часов под вакуумом .результат -стрелка на месте .
открыл жидкий порт -давление 8.
открыл газовый порт давл 8.
Пуск --давление 4.5 ,звук компрессора норма ,потребление норма , холодный воздух из внутр. блока . пошел .
На нагрев работает .
Через 5-10 мин давление до 6.5 .- 7.0. , выключается компрессор шумно , с рывком .
включается сам через 20мин , работает 5 мин ....с шумом выключается .(дергается весь ).
попробовал во время работы прижать жидкий порт , давление можно удерживать на уровне 4, но сложно в ручную .
я не знаю на сколько эти модули могут работать вместе , и каково их состояние , предполагаю :"не нормально работает трв" .
или модули не совместимы .
ваше мнение уважаемые ?