Может кому поможет . Недавно резал норд там на всасе алюминий с низу переход на медь, алюминий + капиляр с верху и обмотаны фольгой. Алюминий весь битый .
Обрезал под самый верх поставил медь и все ок. Медь пустил по верху пены.
Может кому поможет . Недавно резал норд там на всасе алюминий с низу переход на медь, алюминий + капиляр с верху и обмотаны фольгой. Алюминий весь битый .
Обрезал под самый верх поставил медь и все ок. Медь пустил по верху пены.
Привет всем . Попался опять брат акробат Норд с утечкой в запенке .
Всас восстановил, только чуть промахнулся с вскрытием Вопрос уже несколько раз заправляю подобные холодильники
по весам , получается все время мало газа . Чем это можна объяснить ? Где то была тема что весы не панацея и это правда.
ТО что весы не панацея это верно, корректировать дозу иногда приходиться , но что бы постоянно промахиваться , такого не было , проверь весы может быть они у тебя лгут.
Первый ремонт у тебя более правильный был , если уж начал резать то лучше менять теплообменник целиком, можно поставить со старых испаров медный.
заправляю по шильдику, пока проблем не было. приглядись где промахиваешься
Если пошла утечка,то лутше поменять весь испаритель. Заправляю всегда по шильдику- данные точные!
Весь испаритель менять нет смысла , потому как утечки в основном на том месте где медь "капиляр" намотан на алюминий который даже лаком не вскрыли и в придачу замотали фольгой а выше алюминий нормальный.
Ну а насчет шильдиков как объяснить два одинаковых шкафа на одном 55 гр а на другом 75 , вот у меня и получилось где то 75 место 55.:confused: У меня еще один такой же на завтра будим посмотреть.
Славдей, почитай эту тему. может что почерпнешь http://www.holodforum.ru/showthread....EE%F0%E4%E5%F6
Не хочется плодить новую тему. НОРД ДХМ-183-7-020 двухкомпрессорный. На 600м, 13 гр ХК и 33 МК. Холодильное апосля разморозки не хочет работать. Приходил какой то мастер, впаял в заправочный хвост капилярку , заправил, пару раз стравил, сказал - утечка и ушёл. После того, как дал газ в систему испаритель полностью протянуло , обмёрз за 5 минут и... давление с +0,6 ушло в - 0, 25 и , естественно, плачка заплакала. Время ковыряться уже нет, утечка по высокому ? Но ведь в вакуум ушёл за 10 секунд, сначала до 0, постоял секунду и провалился до -0, 25 . По моему - влага в капилярке замёрзла. Сижу, страдаю, думаю. Резать пациента завтра или нет.
R13а, надави 22 фреоном. потыкай сзади пену, проверь течеискателем. если зорет, режь... делал я двухкомпрессорный норд с утечкой в пене. тот же баян.
Да попробую , конечно, завтра с утра. Если уж пришёл, сделаю . Просто на влагу похоже. На ночь под давлением оставил, когда отключил холодильник - давление на всасе поднялось ( не быстро) до 1,8 при температуре +19 в ХК.
Тот же угол снизу на расстоянии полуметра от правого угла ?
Там и всас гниёт, гальваническая пара медь-алюминий .
Надеюсь на лучшее , холодильнику ещё только 4 года. Пойду поковыряю , течеискателем потыкаю. Может Норд переименовать в Гнильд ?