Тема: Камера под мясо - дешево и сердито.

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Можно 4 шт. от старых холодильных шкафов типа ШХ 1,12, ШХ 1,4, Днепр 1,4 со статическими испарителями или от холодильных витрин длиной 1,8м. (производительность у таких испарителей примерно 800 Вт)
    Ищите да обрящите
    А из современного - только ВОПы?

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruswill Посмотреть сообщение
    А из современного - только ВОПы
    Ну почему, делают же статические испарители для витрин и шкафов. Там и шаг ребер подходящий. Но новый будет не за те деньги, за которые ты хочешь. Заказывал на Ариаде испаритель для витрины Оберон 2600, у него производительность 1 кВт - 350 баксов.
    Как вариант - можно взять б/у ВОП с производительностью 3,5-4 кВт и уменьшить скорость вращения вентиляторов примерно до 600 об/мин, выдаст он тогда 2,5 кВт. Удаление влаги будет гараздо меньше. Я так делал в камере для цветов, там ЗАК поставил 2 условия - чтобы влаги мало удалялось и чтобы ветер не сильно дул, цветы дорогие, бутик.

  3. #63
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruswill Посмотреть сообщение
    1500$
    круто, аж 12 тыс грив.))
    В приведенном вами сайте холодсервиса эта аспера стоит 4 тыс. Компрессорно-конденсаторный агрегат обычно стоит в два раза от стоимости компрессора 8 тыс. Можно конечно нахлобучить асперу на факовскую раму, но все равно полной халявы не будет. Два испарителя, это минимум, если удастся взять по 1000, то уже 10 тыс. ТРВ, контроллер, соленоид, РД, фильтр... Все, закрылись 12тыс. Это без трубки, без щита, проводов, фреона (кто-то там замахивался на смесевые). Да, еще как-бы надо мастеру заплатить. Может еще че забыл? Отак-от.

  4. #64
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Да, еще как-бы надо мастеру заплатить. Может еще че забыл? Отак-от.
    )))
    Я ведь говорю что вариант один согласно цене

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Да тройку ему втулят, и всех делов. И испарители из той - же серии,))
    Сложности только в том что одна фаза.

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    круто, аж 12 тыс грив.))
    В приведенном вами сайте холодсервиса эта аспера стоит 4 тыс. Компрессорно-конденсаторный агрегат обычно стоит в два раза от стоимости компрессора 8 тыс. Можно конечно нахлобучить асперу на факовскую раму, но все равно полной халявы не будет. Два испарителя, это минимум, если удастся взять по 1000, то уже 10 тыс. ТРВ, контроллер, соленоид, РД, фильтр... Все, закрылись 12тыс. Это без трубки, без щита, проводов, фреона (кто-то там замахивался на смесевые). Да, еще как-бы надо мастеру заплатить. Может еще че забыл? Отак-от.
    на сайте холодсервиса я смотрел цену агрегата, а на цену компрессора внимания даже не обратил, компрессор агр&#10.jpg поэтому и прикинул что 1500 у.ё. должно хватить. А на днях звонил холодсервису, оказывается цена агрегата 8000грн.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    ded t, ответьте пожалуйста на этот вопрос http://www.holodforum.ru/showthread....ll=1#post77553 , т.к. холодсервис не поставляет эту асперу 9238 на 22-ом фреоне, только на 404.

  7. #67
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Та я сразу заметил, шо пишут агрегат, а цены компрессоров.))
    Какой вопрос? Промыть? Да можно все, но 141-й фреон тоже не дешев.

  8. #68
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    А я бы не морочил яйтса, а взял бы за 10 штук Polair MM 113 SF, и хрен с ней усушкой, все дешевле будет, чем этот конструктор-лего собирать и обслуживать.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Polair MM 113 SF
    И чё он там надует? Это пшикалка на 6-ти кубовку для хранения. Хотя бы ММ218SF. как раз такой недавно ivanant приобрел для тех же целей. Теперь и мясу хорошо и Ивану. В этом моноблоке по крайней мере компрессору легко работать, испаритель и конденсатор с большим запасом, жару вашу сдюжат.:rolleyes:

  10. #70

    По умолчанию

    Производительность моноблоков при 0 в камере, -8 кипение:
    MM113SF - 1.2 кВт
    MM218SF - 1.6 кВт
    надо бы помощнее, но следующие на 380 В

  11. #71
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Че, думаешь врут барыги?
    Характеристики Polair MM 113 SF:
    Производитель: POLAIR
    Потребляемая мощность: 670Вт
    Максимальный охлаждаемый объем: 12.0м³
    Производительность: 600м³/ч
    Напряжение: 220 B
    Диапазон температур: -10...+10 °C
    а MM218SF - вроде как на 19куб идет в том же диапазоне, но зато ТС как раз по деньгам войдет в 12 тыс. Хотя, да, забыл я про парное))
    з.ы. у нас несмотря на жару, никогда не видел, чтоб оборудование подбиралось с запасом. Все впритык, и просрацца ему по полной. Типа:" я работал на тебя, а теперь ты работай на меня"))
    Последний раз редактировалось ded t; 18.05.2011 в 09:09.

  12. #72

    По умолчанию

    ded t, Ты на характеристики данные производителем даже не смотри - врут сцабаки, причем нагло врут!!! я всегда по компрессору , установленному в моноблоке подбираю, в ММ113 - компрессор CAJ9480Z
    в ММ218 - CAJ9510Z. Причем ММ218 - уже в большом корпусе - у воздухоохладителя и конденсатора площадь большая и по 2 вентилятора а у 113 - по одному.

  13. #73
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    в ММ113 - компрессор CAJ9480Z
    в ММ218 - CAJ9510Z.
    Шо правда?))
    У нас 15 и 18 данфоссы в жару даже витрины свои не протягивают). А асперовский аналог Т6220е нормально работает только на ШХ О.8, не больше.

  14. #74

    По умолчанию

    Закинул в архив ТХ низкотемпературных и среднетемпературных моноблоков Полаир, посмотри, там компрессора написаны. Ща промодерируют и выложат.

  15. #75
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    LEO351, пасибки, давно искал.

  16. #76
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А если нету 3-х фаз а кушать то хочется? Есть еще вариант - поставить 2 независимых агрегата по 1,5 кВт. При охлаждении будут работать 2 а при хранении 1, обратись к ded t, он тебе всяко шкап управления смастрячит для такого. Цена агрегатов то конечно поболее будет, зато экономия на электроэнергии и в случае поломки сохранится то что в камере лежит.
    Нашел холодильшика, который может привести два б/у агрегата aspera 6215 (по 120$ каждый, из Германии), подойдут ли они и хватит ли по одному испарителю на каждый агрегат? Если такие не подойдут, то напишите плиз какие нужно, буду дальше искать. Сам он больше специализируется на ремонте быт. холодильников, так что может помочь только с агрегатом.

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruswill Посмотреть сообщение
    б/у агрегат aspera 6215
    как то маловато будет, UT6215Z есть только на R-134a. при -1 в камере дает кажися 1,1 кВт, что то данные расходятся в каталогах.
    UT6220Е или UT6222Е на R-22 исчи. А потом уже соответственно агрегатов и испарители подбирай.

  18. #78
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    А из данфоссов что посоветуете?

  19. #79
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruswill Посмотреть сообщение
    А из данфоссов что посоветуете?
    уже ничего. бери асперу лучше. или люнит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #80

    По умолчанию

    ruswill, камерка то мелкая а тему раздул уже на 4 страницы. Из нового тока моноблок ММ218SF а из б/у на 1,4 кВт при -10 кипения 2 шт. или 1 на 2,5 кВт. Тему перечитай, там же напредлагали уже.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор мощного (24000БТЕ)кондиционера по принципу "Дешево и сердито".
    от Lawliet в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 10:07
  2. Управление VRV дешево и сердито
    от Рыбак004 в разделе Вопрос
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 09:34
  3. 3-х фазная М/Р не может перемолоть мясо
    от PARLAMENT в разделе Мясорубки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 12:47
  4. Атлант SBS "дешево и сердито" :)
    от Андрей-холодильщик в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 21:37