Показано с 1 по 15 из 15

Тема: масло на трубопроводе.

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию масло на трубопроводе.

    Подскажите, в чём может быть проблемма. При включении кондиционера на обогрев, на трубопроводе появляется масло.Трубки смонтированы как надо, опрессованы давлением.Но в процессе эксплотации в режиме обогрев выгоняет, масло. Не пишу марку кондиционера, потомучто видел такое, на разных моделях. Может неправильный запуск в режим обогрев, а может какоето количество выхода допускается, ведь как ни странно кондеи при этом ,отлично работают.

  2. #2

    По умолчанию

    Масло на трубе - верный признак утечки.

  3. #3
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    koli, Вроде не первый день работаете в этой сфере, ето-ж элементарные вещи
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Масло на трубе - верный признак утечки.
    Кстати, в режиме тепла и вылазят все явные утечки на внутреннем блоке

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    кстати. есть на рынке шовные китайские трубы. если взять такие то и по самой трубе потечёт.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    а может какоето количество выхода допускается, ведь как ни странно кондеи при этом ,отлично работают.
    Это излишки масло выходят заодно с фреоном.:D:D:D

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Это излишки масло выходят заодно с фреоном.
    или "естественная утечка"

  7. #7

    По умолчанию

    koli, в режиме холод мелкие утечки незаметны и проявляться могут тока со временем(полгода-год). но в режиме тепло давление в трассе и во внутреннем теплообменнике растет в несколько раз и утечка становится явной.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Масло на трубе - верный признак утечки.
    +100 . И к бабке не ходи. Вообще все сплитсистемы, где труба более 3/8 я проверяю на утечку течеискателем по стыкам ТОЛЬКО НА РЕЖИМЕ ОБОГРЕВ ! Ибо давление в этом случае более 12.

  9. #9

    По умолчанию

    скорее 15-:confused:20

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Масло на трубе - верный признак утечки.
    +100 на всасе выдавливает его ,родимого с газом вперемешку.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    скорее 15-:confused:20
    Это , когда тепло . Зимою с 12 начинается . Есть ещё такие , что в -20 греются , а нижний вентилятор наружки уже в лёд вмёрз. А вообще там давление и до 26 вырастает, сам видел, при проверке полупромышленного со спиральником Копланд.

  12. #12

    По умолчанию

    проверял дома(в дом. условиях-в тепле). в режиме когда работает при 25-26Ваr винт наружки выключается, при 20 включается.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Кстати, в режиме тепла и вылазят все явные утечки на внутреннем блоке
    Вот потому при установке я пускаю сплит в обоих режимах)) Чего и всем советую.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    koli, Вроде не первый день работаете в этой сфере, ето-ж элементарные вещи
    Кстати, в режиме тепла и вылазят все явные утечки на внутреннем блоке
    Полностью с вами согласен. В холоде действительно не первый год работаю, правда с кондиционерами только начинаю. Мне и самому, сразу было понятно,проблемма в утечках. Вот только одного не могу понять, почему производительность не падает,и все параметры в норме. Отсюда и был задан этот вопрос.

  15. #15

    По умолчанию

    подожди. упадет. не все сразу. на тепло включи и обмыль эти места.

Похожие темы

  1. Масло BSE 170
    от leo97 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:07
  2. масло sp-10
    от снегирь в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 17:33
  3. масло BSE 32
    от super oleg в разделе Продажа расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 16:06
  4. масло BSE 32
    от super oleg в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:41
  5. масло!
    от Motor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:52

Социальные закладки