Здесь есть.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
Юрий 78, Ты как спросил я так и ответил.Прозводительность ВОПа зависит не только от его площади, а от толщины испарителя, межреберного расстояния, количества вентиляторов, их диаметра, скорости их вращения, в конце концов от производителя этих ВОПов. Тот же Гюнтнер использует медную трубу с внутренней насечкой, что повышает производительность....
Так что если ты канкретизируешь праблему то укажи хотя бы марку компрессоров и на каких условиях они будут работать. Под эти условия и расчитывается производительность ВОПов и конденсаторов, а по расчетной производительности уже подбираются ВОПы и конденсаторы в зависимости от бюджета, производителя и пр..
Иначе как в анекдоте: "Здесь посылают в космос?" - ответ известен.
Да вроде нормально спросил... Всего лишь нужна общая информация, как подобрать ВОП под конкретных условиях.
Если этого мало, то вот полные данные:
2 спиральных компрессора Performer HCP120 параллельно, на R407c,
общая расчётная производительность 54740 кВт,
Ткип +7,2°C
Требуется подобрать ВОПы 4шт(т.е. 54740/4=13685Вт каждый). Доступны KARYER. В прайсе поставщика указана производительность при -8°C, площадь теплообмена и к-во и диаметр вентиляторов.
Внимание вопрос: как пересчитать производительность ВОПа с -8°C на +7,2°C?
как пересчитать - обратиться к поставщику - у него должна быть или прога подбора или таблицы с поправочными коэффициентами - они у каждого производителя свои. если этого нет то тебе вряд ли кто поможет.
могу только из практики, но этого производителя я не знаю, сертифицирован ли он eurovent? коэффициент пересчета будет 1,75, т.е. при sc2 воп нужен на 8 квт.
чего кондиционировать собрался? цех? скорость вращения стандартных вентиляторов 1400 об/мин т.е. уровень шума за 50 дб и струя достаточно сильная