Показано с 1 по 20 из 103

Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Сапоги + пироги.
    Гениальный ответ, чёб я делал без него!!!
    Расшифровывыю: ОДНА установка с Ткип +7,2, ВТОРАЯ с Ткип 0!
    Кто нибудь знает формулу, как при заданной Ткип и производительности в кВт определить площадь ВОПа?

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь знает формулу, как при заданной Ткип и производительности в кВт определить площадь ВОПа?
    Здесь есть.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3

    По умолчанию

    Юрий 78, Ты как спросил я так и ответил.Прозводительность ВОПа зависит не только от его площади, а от толщины испарителя, межреберного расстояния, количества вентиляторов, их диаметра, скорости их вращения, в конце концов от производителя этих ВОПов. Тот же Гюнтнер использует медную трубу с внутренней насечкой, что повышает производительность....
    Так что если ты канкретизируешь праблему то укажи хотя бы марку компрессоров и на каких условиях они будут работать. Под эти условия и расчитывается производительность ВОПов и конденсаторов, а по расчетной производительности уже подбираются ВОПы и конденсаторы в зависимости от бюджета, производителя и пр..
    Иначе как в анекдоте: "Здесь посылают в космос?" - ответ известен.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Юрий 78, "Здесь посылают в космос?" - ответ известен.
    Тысячу раз уже говорено - пишите исходные данные, марки и номера . А воз и ныне там . ну, чем не китайская грамота ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Ты как спросил я так и ответил
    Да вроде нормально спросил... Всего лишь нужна общая информация, как подобрать ВОП под конкретных условиях.
    Если этого мало, то вот полные данные:
    2 спиральных компрессора Performer HCP120 параллельно, на R407c,
    общая расчётная производительность 54740 кВт,
    Ткип +7,2°C
    Требуется подобрать ВОПы 4шт(т.е. 54740/4=13685Вт каждый). Доступны KARYER. В прайсе поставщика указана производительность при -8°C, площадь теплообмена и к-во и диаметр вентиляторов.
    Внимание вопрос: как пересчитать производительность ВОПа с -8°C на +7,2°C?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    54740 кВт,
    Извините опечатка: 54740 Вт
    А теперь, как в другом анекдоте: "Я уже и унитаз из дома приволок, а они всё туалетную бумагу подобрать не могут!"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юрий 78 Посмотреть сообщение
    в прайсе поставщика указана производительность при -8°c
    как пересчитать - обратиться к поставщику - у него должна быть или прога подбора или таблицы с поправочными коэффициентами - они у каждого производителя свои. если этого нет то тебе вряд ли кто поможет.
    могу только из практики, но этого производителя я не знаю, сертифицирован ли он eurovent? коэффициент пересчета будет 1,75, т.е. при sc2 воп нужен на 8 квт.
    чего кондиционировать собрался? цех? скорость вращения стандартных вентиляторов 1400 об/мин т.е. уровень шума за 50 дб и струя достаточно сильная

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    чего кондиционировать собрался? цех?
    не, склад с таблетками, так что на уровень шума и на струю забить)))
    А поправочный коэфф. в большую сторону, или в меньшую?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    коэффициент пересчета будет 1,75, т.е. при sc2 воп нужен на 8 квт
    тут вроде и так понятно. В большую от стандарной при -8°C

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Доступны KARYER
    А где сам то территориально? Может Фритерм тож доступен, там и цены вполне и наличие на складе и программа подбора.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Может Фритерм тож доступен,
    Доступен, только цена вдвое выше! KARYER видел, по качеству, думаю, не хуже, а цена приятная!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    KARYER видел, по качеству, думаю, не хуже, а цена приятная
    Мммм заинтриговал. Но в поиске либо сайт производителя который не открывается либо поставщика в казахстане.

Похожие темы

  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •