    По умолчанию заправка R 404a

    Подскажите как правильно произвести заправку системы 404 фреоном.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Как и обычную заправку делать, только в инструкциях больший упор на жидкую фазу делают. Хотя уже были и опровержения.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Жидкой фазой - однозначно. Не будет большой разницы только в том случае, если баллон целиком в систему заправляется. Без остатка.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от katok Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно произвести заправку системы 404 фреоном.
    Дозаправка системы может совершаться после каждой утечки ,он имеет небольшое температурное «скольжение» и поэтому должен заправляться в жидкой фазе, но во всех других случаях этим «скольжением» можно пренебречь .

  5. #5

    По умолчанию

    в инструкциях пишут, что при утечке боле 30% газа R404a, надо перезаправлять систему. Но этот вопрос спорный, особенно если система огромная (очень много фреонов). Лучше всего, делать анализ, на газоанализатор (если имеется), и добавить недостающий компонент. Или просто, наблюдать за параметрами и сделать вывод.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    в инструкциях пишут, что при утечке боле 30% газа R404a, надо перезаправлять систему
    Мы тоже так думали....несколько лет назад
    Потом пришли к противоположному мнению

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2011
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    система перезаправляется полностью. по паспорту заправить нужно 60 кг. Мы предполагаем что под воздействием вакуума в систему войдёт не больше одного баллона. а остальные пять уже придётся отсасывать компрессору. опасаемся влажного хода. ведь заправка жидкарём...

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    katok, закрой вентель на жидкостной линии, зацепись за вентелем, пульни 60 кг , открой вентель.

  9. #9
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    katok, Если система хорошо отвакуумирована, то можно сражу 30-40 кил самотеком запустить, а затем остальное в рабочем режиме дозоправить. Я бы делал заправку где-то на испарителе и неопасался бы влажного хода.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    нагрел баллон да и в путь-в ресивер.. что то в кондёр. 60кг нефиг и заправка.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2011
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    нагрел баллон да и в путь-в ресивер.. что то в кондёр. 60кг нефиг и заправка.
    это не кондёр.. эт чиллер

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Опиши установку какую хочешь заправить.Заправляй в жидкой фазе подогревай баллоны используй весы если есть возможность заправь через разборный фильтр.

Похожие темы

  1. Чиллер Climaveneta W3000
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 20:38
  2. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  3. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  4. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  5. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •