Подскажите как правильно произвести заправку системы 404 фреоном.
Подскажите как правильно произвести заправку системы 404 фреоном.
Как и обычную заправку делать, только в инструкциях больший упор на жидкую фазу делают. Хотя уже были и опровержения.
Жидкой фазой - однозначно. Не будет большой разницы только в том случае, если баллон целиком в систему заправляется. Без остатка.
в инструкциях пишут, что при утечке боле 30% газа R404a, надо перезаправлять систему. Но этот вопрос спорный, особенно если система огромная (очень много фреонов). Лучше всего, делать анализ, на газоанализатор (если имеется), и добавить недостающий компонент. Или просто, наблюдать за параметрами и сделать вывод.
система перезаправляется полностью. по паспорту заправить нужно 60 кг. Мы предполагаем что под воздействием вакуума в систему войдёт не больше одного баллона. а остальные пять уже придётся отсасывать компрессору. опасаемся влажного хода. ведь заправка жидкарём...
katok, закрой вентель на жидкостной линии, зацепись за вентелем, пульни 60 кг , открой вентель.
katok, Если система хорошо отвакуумирована, то можно сражу 30-40 кил самотеком запустить, а затем остальное в рабочем режиме дозоправить. Я бы делал заправку где-то на испарителе и неопасался бы влажного хода.
нагрел баллон да и в путь-в ресивер.. что то в кондёр. 60кг нефиг и заправка.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Опиши установку какую хочешь заправить.Заправляй в жидкой фазе подогревай баллоны используй весы если есть возможность заправь через разборный фильтр.