Тема: Pozis Мир-121 КШД 310/130 - конденсатор кипяток, а компрессор перегружен

  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Теплообменник 1.JPG
    Читаю про РТО из книги. Там первый абзац я понимаю так: капа должна быть горячая, и буквально Теплообменник необходим для повышения температуры пара в толстой трубке, идущей от испарителя ХК к компрессору, дабы газ в этой часть трубки имел бОльшую температуру, чем в пластине испарителя, тем самым повышается производительность агрегата и понижаются температуры в МК и ХК.

    Но у меня капа отнюдь не горячая, после фильтра она градусов 45 всего, далее намотана спираль 2 см. диаметром, и в конце спирали она уже где-то 40 градусов всего. А трубка испарителя на всасе больше диаметром, и её температура ниже 0. Если даже намотать капиллярку на тот участок трубы от испарителя до компрессора, то не капиллярка подогреет газ внутри испарителя, а скорее она сама охладится до ниже 0. Ведь она имеет малый диаметр. Ну да, чутка может на 2 градуса и подымется температура газа, но разве это сильно повлияет на холод внутри ХК и МК?

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...Последнюю фразу про жидкий, -27, -26 не понял вообще :-(...
    Ну как ты просил объясню на твоих пальцах.
    Возьмем кастрюлю с кипящей водой, опусти туда ладонь, но не касаясь жидкости и получишь ожог, тут быстро дойдёт, что температура пара почти равна жидкости, ну а если будешь держать руку подальше, то ничего и не будет, пар остывает тем больше, чем дальше от кипящей жидкости. В испарителе холодильника только наоборот. Самая низкая температура это кипящего фреона -27 градусов. Как только весь жидкий фреон выкипает под действием тепла на испаритель, пар уже начинает нагреваться и вначале будет -26 градусов. При этой температуре на трубке будет иней, а жидкости там нет теоретически. Идя дальше по трубке он нагревается сильнее. Это о том, что если трубка обмерзает ещё не значит, что там кипит жидкий фреон.


    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...Читаю про РТО из книги. Там первый абзац я понимаю так: капа должна быть горячая,...
    И где ты там такое вычитал, там указана только одна циферка 40 градусов конденсации, соответственно капа от фильтра будет несколько холоднее.
    И длинна её от фильтра до рто подбирается, так чтоб капа охладилась до температуры окружающего воздуха, а дальше она охлаждается в рто и нагревает всасывающую трубку.
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...Но у меня капа отнюдь не горячая, после фильтра она градусов 45 всего, далее намотана спираль 2 см. диаметром, и в конце спирали она уже где-то 40 градусов всего. А трубка испарителя на всасе больше диаметром, и её температура ниже 0. Если даже намотать капиллярку на тот участок трубы от испарителя до компрессора, то не капиллярка подогреет газ внутри испарителя, а скорее она сама охладится до ниже 0. Ведь она имеет малый диаметр. Ну да, чутка может на 2 градуса и подымется температура газа, но разве это сильно повлияет на холод внутри ХК и МК?..
    В регенеративном теплообменнике (РТО) всасывающая трубка нагревается, а капа охлаждается. Теплая всасывающая трубка нужна, что не образовывался конденсат, а холодная капа уменьшает потери при дросселировании и в испаритель попадет больше жидкого фреона, и соответственно получим больше холода.

    В теме про оку писал про рто.

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    кстати, я читаю также в инете, что для r12 эффективность рто это лишь проценты, а для r22 вообще его не ставят, т.к. там эффект обратный.

    допустим, "теплая всасывающая трубка нужна, что не образовывался конденсат" - это я понимаю. но ведь капа проходит через весь испаритель насквозь, и подогревает не только участок трубки от испарителя до компрессора (как вроде бы и надо), а весь испаритель вместе с пластиной. не повышает ли это температуру пластины испарителя?

    а вот "холодная капа уменьшает потери при дросселировании и в испаритель попадет больше жидкого фреона, и соответственно получим больше холода" - тоже надо на пальцах. если мы сейчас засунем всю капу в морозилку (она у нас там рядом) - что, резко будет холоднее в мк и хк? пока о конденсате меж испарителем и компрессором не думаем.

  4. #84
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    кстати, я читаю также в инете, что для r12 эффективность рто это лишь проценты, а для r22 вообще его не ставят, т.к. там эффект обратный.
    ересь, однозначно, причем для обоих утверждений)))
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    допустим, "теплая всасывающая трубка нужна, что не образовывался конденсат" - это я понимаю. но ведь капа проходит через весь испаритель насквозь, и подогревает не только участок трубки от испарителя до компрессора (как вроде бы и надо), а весь испаритель вместе с пластиной. не повышает ли это температуру пластины испарителя?
    капиллярка проходит внутри испарителя (чаще хк, но у морозильника норд была и в мк) всего лишь холодильной камеры и до морозильной. я уже упоминал - что главная задача рто - остановить жидкую фракцию на выходе из испарителя , она при испарении создает противодавление потоку, и заставляет его тормозить и докипать внутри испарителя. а дополнительное охлаждение понижает давление и перепад (читай - понижает кипение). рассчитывать рто не надо - в старых моделях на r12 достаточно было сделать три колечка из кт в 20-30 см от испарителя, потом капилляр обматывается или припаивается на расстоянии 1 метра и еще раз делаются колечки на всасе.
    на других хладагентах на всякий случай нужно перестраховаться и посмотреть отдельно. даже на 134а у двухкамерного канди (см. фото) видел и такой вариант, когда капиллярка идет внутри шкафа с полметра, потом там находится 5-см колечко из нескольких кружков, и потом... капиллярка перескакивает и идет вдоль мк до впрыска! то есть рто подогревает два разных участка всасывания.
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    а вот "холодная капа уменьшает потери при дросселировании и в испаритель попадет больше жидкого фреона, и соответственно получим больше холода" - тоже надо на пальцах. если мы сейчас засунем всю капу в морозилку (она у нас там рядом) - что, резко будет холоднее в мк и хк? пока о конденсате меж испарителем и компрессором не думаем.
    без рто, но с охлаждением капиллярки улучшится подача более сжиженного хладагента, но ему ничего не мешает проскочить во всас не сильно выкипая!
    ты для начала обрати внимания на холодильниках 12-134а, что в момент пуска, в течение минуты по всасу идет обмерзание за счет выброса остатков недокипевшего хладагента. и это нормально, а в морозильниках еще заметнее!
    Канди_теплообмен33.jpg

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    три колечка из кт в 20-30 см от испарителя, потом капилляр обматывается или припаивается на расстоянии 1 метра и еще раз делаются колечки на всасе.
    У нас трубка от испарителя ХК выходит назад в пену и там вниз идёт к компрессору. Надо мотать колечки снаружи (диаметр 20мм пойдёт?) и затем обматывать вокруг трубки, опускаясь вниз, или достаточно провести кт из нижнего левого угла к верхнему правому снаружи пены, и просто вокруг трубки от испарителя обмотать как катушку 3 витка к витку, а затем витки делать пореже (длина КТ у нас 3 метра, примерно метр и будет вниз к компрессору) и затем возле компрессора тоже 3 витка к витку вокруг трубки всаса?

    Кстати, я думал, что колечки на воздухе делают только для того, чтобы смотать кт и она меньше места занимала.

    Вот фото нашего холодильника как сейчас сделано. Белым отмечена кт, идущая по правилам РТО - но трёх метров может и не хватить, однако.
    Вид сзади монтаж.jpgРоскомплект испаритель с капилляркой К.JPG
    Посмотрел на сайтах магазинов - диаметр КТ, идущей внутри испарителя, почему-то не указывается вообще :-( Хотя мы знаем же, что под разные фреоны диаметр КТ должен явно быть разным.

    Уже появилась мысль купить медную трубку d=8мм, внутри её пустить КТ 0,8мм и изгибая её внутри ХК, сделать испаритель вместо той пластины как на фото.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Или лучше со стороны выхода испарителя отрезать алюминиевую трубку, вытащить старую КТ и вставить новую внутрь этого последнего участка, выведя её наружу. Со стороны выхода испарителя спаять трубки обратно.

    Вот уж ведь разница диаметров КТ всего 0,15мм, а столько мороки.
    Всё же старую КТ меньшего диаметра не решаюсь оставить, она длинная и пишут, что для R12 использовать надо только 0,8мм.

  7. #87

    По умолчанию

    что сделать практически, не могу советовать, не занимаюсь бытовыми, но для меня логичнее заменить всас на медь и намотать капу сразу после испарителя, увеличив длину и подобрав дозу.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    кстати, я читаю также в инете, что для r12 эффективность рто это лишь проценты, а для r22 вообще его не ставят, т.к. там эффект обратный.
    да наверное не больше 5...10% для r12, и действительно для r22 не применяют рто в связи с ухудшением характеристик, прирост ещё меньше, а температура нагнетания слишком увеличивается.
    но ведь тебе все равно надо подогреть всас, а подогревая другим способом не охлаждая капу ты наоборот потеряешь в производительности 5….10%. так, что самый лучший способ это рто. С РТО ты имеешь теплую капу и прирост холодопроизводительности 10...20%.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...допустим, "теплая всасывающая трубка нужна, что не образовывался конденсат" - это я понимаю. но ведь капа проходит через весь испаритель насквозь, и подогревает не только участок трубки от испарителя до компрессора (как вроде бы и надо), а весь испаритель вместе с пластиной. не повышает ли это температуру пластины испарителя?...
    просто для производителя это проще технологически, хотя есть потери и он их учитывает при выборе общей холодопроизводительности. в этом же плане лежит такой момент, например при остановке теплая жидкость поступает в испаритель немного нагревая его, но ведь не ставят соленоид на перекрытие жидкости, просто потери не соизмеримы с затратами.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...а вот "холодная капа уменьшает потери при дросселировании и в испаритель попадет больше жидкого фреона, и соответственно получим больше холода" - тоже надо на пальцах. если мы сейчас засунем всю капу в морозилку (она у нас там рядом) - что, резко будет холоднее в мк и хк? пока о конденсате меж испарителем и компрессором не думаем.
    Тут на пальцах не объяснишь, нужны знания, если разберешься в диаграмме h, lg p в книге на стр 181, то всё поймешь.
    А так просто запомни, чем холоднее жидкость тем меньше потери и больше полезного холода.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...Вот уж ведь разница диаметров КТ всего 0,15мм, а столько мороки.
    Всё же старую КТ меньшего диаметра не решаюсь оставить, она длинная и пишут, что для R12 использовать надо только 0,8мм.
    Просто меньшего диаметра, капа будет короче и если тебе хватает сделать нормальный рто и монтаж, то ставь.
    Посмотрел в справочнике и в советских холодильниках вроде применялась капа 0.7 Диаметр там не указан, но судя по производительности по азоту и длине вроде как 0.7мм
    Последний раз редактировалось mihail97; 17.03.2026 в 12:08.

  8. #88
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Всю жисть утверждалось, что капиллярка для 12-го была 0,8.
    Это уже со 134а появился новый размер 0,71 мм.

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Как же быть с испарителями, которые я привёл на фото? Купил бы такую пластину чтобы внутри была точно 0,8 капиллярка, да где же его взять-то...
    Почему магазины не указывают диаметр, ведь он имеет определяющее значение.

  10. #90
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Как же быть с испарителями, которые я привёл на фото? Купил бы такую пластину чтобы внутри была точно 0,8 капиллярка, да где же его взять-то...
    Почему магазины не указывают диаметр, ведь он имеет определяющее значение.
    Ребята не единожды утверждали, что в таких испарителях капиллярка унифицирована, и нормально работает с любым хладагентом. Вот буквально - с любым, то есть испарители старой констьрукции работают и в изобутановых агрегатах. Может быть как раз за счет хитрого РТО???
    Я такого не делаю, поэтому не могу подтвердить.

  11. #91
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Вот фото нашего холодильника как сейчас сделано. Белым отмечена кт, идущая по правилам РТО - но трёх метров может и не хватить, однако.
    Сделано как раз наоборот - из МК КТ идет к выходу ХК, там три витка, потом три витка на метр по всему всасу, еще три плотных витка, и излишек мотаешь в колечки, частично распределив на теле фильтра и вывесив остальное в воздухе.
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Посмотрел на сайтах магазинов - диаметр КТ, идущей внутри испарителя, почему-то не указывается вообще :-( Хотя мы знаем же, что под разные фреоны диаметр КТ должен явно быть разным.
    Заводских испарителей нет давно, а эти кооперативные сделаны, я уверен, всего лишь похоже, в том числе и по теплообмену. И диаметр/длина КТ может быть совсем не заводская, и это ноу-хау они берегут, чтобы не плодить конкурентов. Потерпи до послезавтра, я тебе сделаю фотки теплообменника у Оки-6, после обеда выложу фоткуи.

  12. #92

    По умолчанию

    [quote="aonmaster;701990"]Общая длина капиллярки от осушителя до испарителя МК выходила не меньше 3,5 метров.
    Было.Стало 3 метра.Было РТО , убрали РТО.Зачем?

  13. #93
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ребята не единожды утверждали, что в таких испарителях капиллярка унифицирована, и нормально работает с любым хладагентом. Вот буквально - с любым, то есть испарители старой констьрукции работают и в изобутановых агрегатах.
    Может, там пропущено слово "современными"? Вот сейчас мало кто работает со старыми фреонами R12, всё больше 134 и 600. И капиллярка там немного меньше диаметром, что соответствует тезису о том, что 134 и 600 гораздо текучее 12-го, и им подойдёт и такая КТ. А вот R12 я когда изначально через эту трубку, которая внутри испарителя ХК, пускал - это ответ и Alex Frost - сразу обмерзал фильтр-осушитель и дальше фреон не заправлялся никак. Не шёл из баллона в холодильник и всё тут. Это ещё мы 2 года назад делали когда потроха были ещё в корпусе.

    Поэтому и пришёл я к выводу, что нужна 0,8 трубка и не меньше диаметром. Если сейчас снова "включу РТО" на новом испарителе ХК - скорее всего, повторится обмерзание фильтра и т.д.

  14. #94
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сделано как раз наоборот - из МК КТ идет к выходу ХК, там три витка, потом три витка на метр по всему всасу, еще три плотных витка, и излишек мотаешь в колечки, частично распределив на теле фильтра и вывесив остальное в воздухе.
    Извините, не уловил сути. На фото у нас идёт КТ от фильтра-осушителя в МК, и всё. Согласно РТО, я нарисовал путь КТ, как хочу проложить.

  15. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...А вот R12 я когда изначально через эту трубку, которая внутри испарителя ХК, пускал - это ответ и Alex Frost - сразу обмерзал фильтр-осушитель и дальше фреон не заправлялся никак. Не шёл из баллона в холодильник и всё тут. Это ещё мы 2 года назад делали когда потроха были ещё в корпусе.

    Поэтому и пришёл я к выводу, что нужна 0,8 трубка и не меньше диаметром. Если сейчас снова "включу РТО" на новом испарителе ХК - скорее всего, повторится обмерзание фильтра и т.д.
    Это не из за тонкой капы, а из за забитого фильтра или из за малой дозы фреона. Капу 0.8*3500мм можно заменить на 0.67*1580мм, вот только при такой длине не сделать рто и нормальный монтаж.

  16. #96
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это не из за тонкой капы, а из за забитого фильтра или из за малой дозы фреона. Капу 0.8*3500мм можно заменить на 0.67*1580мм, вот только при такой длине не сделать рто и нормальный монтаж.
    Так больше фреон и не хотел идти внутрь, ставили на весы и вес никак не уменьшался. Обмерзание же вроде при избытке фреона бывает.

    Да, 1580мм никак не сможем сделать, т.к. длина подводящих трубок к испарителю уже больше двух метров будет.

    Поэтому придётся обматывать вокруг отводящей трубы, но c Вьюга4 ещё диалог продолжается - как он скажет.

  17. #97
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Как же быть с испарителями, которые я привёл на фото? Купил бы такую пластину чтобы внутри была точно 0,8 капиллярка, да где же его взять-то...
    Почему магазины не указывают диаметр, ведь он имеет определяющее значение.
    Да навалом всяких испарителей! Я ж упоминал даже название: двухканальный (раздельный вход трубок всас-капа), и одноканальный, у которого трубка уже с теплообменником - впаивай и развлекайся! )))
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Извините, не уловил сути. На фото у нас идёт КТ от фильтра-осушителя в МК, и всё. Согласно РТО, я нарисовал путь КТ, как хочу проложить.
    От впрыска капилляр идет срачала параллельно земле, верхняя петля, вниз намотка, нижняя петля, фильтр. У тебя и трубки тогда меньше пойдет.

  18. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Если сейчас снова "включу РТО" на новом испарителе ХК - скорее всего, повторится обмерзание фильтра и т.д.
    с хрена то.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    сразу обмерзал фильтр-осушитель
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это не из за тонкой капы, а из за забитого фильтра
    тебе ответили уже. теорию хотя бы подучи.это адресавано аонмастер

  19. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Так больше фреон и не хотел идти внутрь, ставили на весы и вес никак не уменьшался...
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...А вот R12 я когда изначально через эту трубку, которая внутри испарителя ХК, пускал - это ответ и Alex Frost - сразу обмерзал фильтр-осушитель и дальше фреон не заправлялся никак. Не шёл из баллона в холодильник и всё тут. Это ещё мы 2 года назад делали когда потроха были ещё в корпусе...
    Если не был включен компрессор, то при уравнивании давления в системе и баллоне, фреон не пойдет. Если включит компрессор, то он запихает в конденсатор столько фреона (при затыке в фильтре), пока не прорвёт прокладку или не сломает клапана.

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ... Обмерзание же вроде при избытке фреона бывает...
    Обмерзание в ненужном месте бывает при затыке на жидкостной линии. Не важно, полная заправка или нет, главное на пути жидкости есть препятствие и она дросселирует.
    Пример не по теме, но в тему, у меня было на централи, где дросселировала жидкостная труба 22мм от недостатка фреона.

  20. #100
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Точно помню, что тогда меняли фильтр на новый блестящий. И продували систему всю (накачивая компрессором при открытой трубке всаса.) Потом вакуумировали 30 минут.
    Поэтому так и говорю, что фильтр не должен был стать причиной обмерзания...
    И компрессор включали по достижению давления 1,5 (как рекомендуется). Без включённого компрессора оно и не обмерзало бы :-)