Показано с 1 по 20 из 216

Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Каков алгоритм? Какие контроллеры?
    Я мало работаю с торговым холодом.
    Просто ты написал, что занимался этим. А, что бытовка, что торговый холод алгоритм один - понижение температуры испарителя при образовании "шубы" на испарителе.

    Просто упомянул контроллеры, что там уже есть параметры для настройки, а в бытовке наверное надо лезть в "мозги" платы.

    Просто раньше все хотел заняться этой темой, вот и влез сюда.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    что занимался этим
    Пытался измерить разницу температур при разном зашубливании.
    Измерял температуру испарителя и температуру выходящего воздуха.
    А надо бы еще измерять скорость потока, даже не только скорость, а еще и объем.

    Разница температур очень мало зависит от зашубленности, но зато заметно меняется в течении цикла.
    Короче, для себя решил, что овчина выделки не стоит...
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    упомянул контроллеры
    Какие именно? Чтобы глянуть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    ...

    Какие именно? Чтобы глянуть.
    Чаще это EVCO.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Какие именно? Чтобы глянуть.
    данфосс AK-CC210 (бывший EKC204) это по памяти.... все рефы типа Carrier (тот же ML2) тож могут насколько помню..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Какие именно? Чтобы глянуть.
    Dixell XM660K_XM669K, Dixell XM668D, Danfoss_AK-CC_750

  6. #6

    По умолчанию

    Тут надо как-то иначе...
    Например, две ламели на испарителе, имеющие тепловой контакт с испарителем, но не имеющие электрического контакта с оным. И вот между ними измерять, толи проводимость, толи емкость, толи прохождение света.
    Организовать между ними определенный зазор, и как только он зарастет инеем, включать оттаику.

    Ну это так, на уровне бреда...

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Тут надо как-то иначе...
    Например, две ламели на испарителе, имеющие тепловой контакт с испарителем, но не имеющие электрического контакта с оным. И вот между ними измерять, толи проводимость, толи емкость, толи прохождение света.
    Организовать между ними определенный зазор, и как только он зарастет инеем, включать оттаику.

    Ну это так, на уровне бреда...
    Да не бред это, просто усложнение процедуры. Мне видится этот процесс со светоприемником как две трубки, разнесенные в одном зазоре между ламелями по высоте. сверху поставлен светодиод,, чтобы пореже забивался грязью, а снизу в нижней трубке размещён светоприемник который расположен по оптической оси от светодиода. Между трубками - некоторый зазор, который имеет возможность забиваться инеем до потери светопропускания луча.
    При первом включении агрегата (например) светодиод мигает несколько минут, и пытается уловить этот луч для диагностики зашубливания системы. Если количество пропущенных сигналов превышает половину, холодильник работает, но выдает ошибку. Если ошибки нет, диагностика включается каждый час.
    Естественно - оба элемента должны выниматься для чистки оптических деталей от загрязнений или замены
    А если зазор между двумя трубками начинает зарастать инеем, рано или поздно число ошибок регистрации луча достигнет 90-100%, и ошибка начинает не только включаться, но и мигать.
    В инструкции описывается для потребителя такая индикация, как аварийная ситуация, необходимо вызвать "чистильщика оптической оси")))

Похожие темы

  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •