Когда устал от танцев с бубнами попробуйте поставить обогрев на слив, обычно после
этого о проблеме забывают лет на 5-6. Только пожалуйста Тен не более 2-5w. Если с Фиксиками не дружите, тогда никакой самодеятельности.
Когда устал от танцев с бубнами попробуйте поставить обогрев на слив, обычно после
этого о проблеме забывают лет на 5-6. Только пожалуйста Тен не более 2-5w. Если с Фиксиками не дружите, тогда никакой самодеятельности.
Мое мнение - замерзло сливное отверстие, и сразу после оттайки вода "пошла в хату", как у нас говорят. А что касается разницы в температуре, то, вероятно, на время оттайки холодильник светит запомненную температуру, что была перед оттайкой.
Так что копай вокруг сливного отверстия - почему вода там замерзла? В норме должен включаться уже после выдержки времени на слив воды.
Если успел поставить неродной датчик, то причина может быть именно в нем, несоответствие характеристики при минусовой температуре.
Тэн проверьте.Куда теперь копать, господа
Ну тут теперь тебе надо посидеть будет с ним и понаблюдать.... Повесить лампочку в параллель с теном, включить и наблюдать оттайку. Отработал 8 часов к примеру и вышел в оттайку, загорелась лампочка. Сидим ждём, время записать можно даже. Смотрим, закончилась оттайка, лампочка погасла соответственно. Проверь слив дренажа. Компрессор не должен сразу запускаться, время каплепадения.... Записал время. Запустился компрессор, запустился через 5 минут вентилятор.... Позаписывал всё.... Проверь вся ли талая вода ушла с дренажа!!!! Вот тут ты методом исключения и найдёшь причину.
Наверное вместо лампочки лучше логгер поставить с блютусом.
Камеру внизу еще не разбирал, не хватает времени... залез наверх, еще раз вытащил плату, посмотрел, может что-то не так припаял). Перепаял ещё раз. Что интересно, в прошлый раз мерил сопротивление ТЭНа, показывало 210 Ом, сейчас промерил сверху контакты, показывает 0,9 МОм. Или сверху неправильно делать замер? Температурный датчик показывает нормально, 4,5 кОм.
IMG_20260207_122033.jpg
Просто всё, что ты описал в посте 164, логгер покажет и телефон запиликает по тревоге. А потом и разбирай и ищи где проблема. Ну ты больший спец в этом, тебе виднее, я другим занимаюсь. У меня всегда с собой два логгера и несколько лампочек 15 вт, нужны редко, но иногда выручают.
Вот как то проверил свой холодильник логгером, интересно было сколько там оттаек. По температурам хорошо видно, как он работает.
Надо логгер попросить напрокат у ребят, может дадут).
Докладываю. Залез сегодня в морозилку, оказывается отключил холодильник и разобрал в момент оттайки. ТЭН горячий был. Сопротивление в норме, 200 Ом. Низ испарителя ок. 2-3 см чистый и красивый, прозрачный лед. Выше всё чисто и сухо, без изморози. Хрен пойми, что происходит. Может не успел ещё оттаять при режиме оттайки - я раньше залез). Ну, оттаял его опять, пролил кипятком, отверстие разморозил. Может реально на каппилярку медный проводок обмотать и засунуть в сливное...
У самсунговских тэнов есть болячка, пропадает контакт внутри в месте обжима подводящего провода с нагревательным.
Причем контакт может как пропадать, так и появляться.
Не доберетесь, они внутри тэна.
Вот тебе и ответ, даже без логгера - оттайка заканчивается слишком рано, внизу уже начало оттаивать, а вверху еще только намокший снег. Раннее окончание оттайки, либо заведомо избыточное количество льда и снега, растопить которые нужно времени больше расчетного.
Это либо серьезный подсос свежего, комнатного воздуха, либо "поплыл" датчик оттайки, либо плата неправильно отслеживает оттайку и останавливает ее гораздо раньше времени.
Если точно лёд - это продукт ранее незавершенных оттаек, когда иней уже начал подтаивать, вдруг включается холод, и неслитая вода замерзает, и растопленная масса кристаллизуется.
Но раньше же все работало без дополнительных танцев с бубном?
Стоп, кажись понЯл - проверяй (а лучше не глядя замени) кнопку двери - останавливается вентилятор, и в морозилке температура становится ниже расчетной! Вот тогда и будет излишнее намерзание, и нерасчетное включение не по температуре, а по времени.
Да, чистый лёд. По какой-то причине замерзает вода в сливном отверстии, ну и дальше уже понеслось. Я уже черти сколько раз размораживал, проливая отверстие кипятком. Старый советский холодильник реже размораживал, чем этот)).
Да, раньше всё работало отлично.
Так у мен нет кнопок... на двери холодильной камеры вверху стоит геркон. А в морозильной я вообще ничего не нашел...
Геркон точно рабочий - холодильник усиленно пищит через некоторое время, если дверь долго открытая.
А какую разницу температур между температурой в холодильной камере и температурой возвращаемого из испарителя этой камеры фреона рассматривать как то что испаритель покрылся шубой льда?
Для автоматического включения режима оттайки горячими газами компрессора.