Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 64

Тема: General Fujitsu AOHG36LATT НАРУЖНИЙ /ABHG36LRTA внутрянка

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию General Fujitsu AOHG36LATT НАРУЖНИЙ /ABHG36LRTA внутрянка

    добрый день, поскажите что за ошибку выдает внутрений блок,
    индикатор фильтра мигает постоянно зеленым, индикатор таймера(оранжевый) и питания (зеленый ) мигают поочередно.
    смонтирован второй раз,снимался до этого полностью рабочий, простоял три года в гараже.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    ...ошибку выдает внутрений блок:

    индикатор фильтра мигает постоянно зеленым,

    индикатор таймера(оранжевый) и
    питания (зеленый ) мигают поочередно.

    смонтирован второй раз,снимался
    до этого полностью рабочий,
    простоял три года в гараже.
    Поплавок залип - ?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Откуда в потолочное поплавок?
    Я не пойму, что, религия не позволяет в субботу поискать имеющийся в свободном доступе мануал с кодами ошибок?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    религия позволяет, мануала по ошибкам внутреннего блока не нашел,. поэтому здесь и написал
    сегодня посмотрю индикацию ошибка наружнего блока

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    https://yandex.ru/search/touch/?clid...HG36LRTA&lr=48
    Так не пробовал?
    Вторая ссылка.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    по индикации ошибок наружнего блока выходит следующее:: L1 L2 мигают по одному разу каждая L6 L7 - горят постоянно
    по таблице получается следующее -
    1.Serial forward transmission error immediately after operation -Ошибка последовательной прямой передачи сразу после операции

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    что за ссылка? все подряд открывается

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    что с этим делать дальше? что имеется ввиду тут под прямой передачей?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    https://www.easymanua.ls/fujitsu-gen...g36lrta/manual
    А так?
    Для тех, кого в поиске забанили
    Отсутствие межблочной связи.
    Последний раз редактировалось SSA; 30.11.2025 в 12:01.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    я это уже все прочитал, понял что нет связи, что чтото гдето потярялось , дальше что делать ?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    я это уже все прочитал, понял что нет связи, что чтото гдето потярялось , дальше что делать ?
    Дальше все просто - кинуть провод-времянку.

    Вангую.
    Наверняка, неисправен наружный блок.
    Наружный блок закреплен под окном.
    Плату при Тул=0С вынуть не просто.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Если межблочные провода исправны, то менять Hi2003 во внутреннем и HU2001 в наружном.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Тут может быть ещё вариант.
    Перевернуть вилку в розетке (поменять фазу и нейтраль).

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Тут может быть ещё вариант.
    Перевернуть вилку в розетке (поменять фазу и нейтраль).
    Совет - простой как тапок, но мне однажды реально помог.)

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ну, там же межблочка двухпроводная - нейтраль и сигнальная линия. А, если будет фазный провод и сигнальный, то связи не будет.
    Не случайно на схеме все три провода подписаны.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дальше все просто - кинуть провод-времянку.

    Вангую.
    Наверняка, неисправен наружный блок.
    Наружный блок закреплен под окном.
    Плату при Тул=0С вынуть не просто.
    внешний блок стоит в подвале , можно сидеть на табурете курить и смотреть на мигание ламп.... межблочка трехжилка 1 2 3 вроде все верно прокинута , фазы местами менял - не помогло

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    межблочка три провода фаза ноль и сигнальный

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если межблочные провода исправны, то менять Hi2003 во внутреннем и HU2001 в наружном.
    HI2003 и HU2001 что это такое , подскажи плизз

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    внешний блок стоит в подвале , можно сидеть на табурете курить и смотреть на мигание ламп.... межблочка трехжилка 1 2 3 вроде все верно прокинута , фазы местами менял - не помогло
    Это хорошо.
    Пришлите фото платы и схемы наружного блока.
    Если к нему не надо взбираться на стремянке.

    Вангую.
    Плата в сырости подвала.
    Наверняка, коррозия ее сьела.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    HI2003 и HU2001 что это такое , подскажи плизз
    Не забивайте голову.
    Это не ваш случай.
    У вас межблочный провод оборван, шурупом.