Сечение силового кабеля для кондиционера
380V / 50А => 25 мм2.
По инструкции Haier:
IMG_20250318_113828.jpg
По инструкции Hitachi
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250320_160528.jpg
Расчет в электротехнике:
Сечение силового кабеля для кондиционера
380V / 50А => 25 мм2.
По инструкции Haier:
IMG_20250318_113828.jpg
По инструкции Hitachi
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250320_160528.jpg
Расчет в электротехнике:
Расчет в электротехнике:
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250321_051430.jpg
IMG_20250320_163924.jpg
Почему Haier рекомендует применение провода сечением 25 мм2 для тока 50А при 380V - ?
Наверное, расчет на алюминий.
https://www.manualslib.com/manual/21...v08imveva.html
Сначала внимательно сам прочти инструкцию. раздел электрическая проводка и её применение, примечание пункт 1.
Ещё добавлю, для электродвигателя ещё рассчитывается кабель по потере напряжения, в твоей инструкции предельное значение 2%.
поставь на смартфон прогу электрические расчёты и спи спокойно.
например для нагрузки 50А, медь/пвх, она выдаёт при длине 5м, 10мм2, при длине 50м 16мм2.
При условии 25*С окружающая, на стене закреплён один кабель.
Верно.
Если в цепи контроля автомата находится нагрузка с тонкими длинными проводами, то кз в нагрузке суммируется с сопротивлением тонких проводов может не достигнуть Imax, автомат не сработает.
Верно.
Было несколько случаев с кондиционерами FGL,
c 24 блоками ON/OFF, когда ошибочно диагностируется клин компрессора при тонких силовых проводах (1.5мм2) длиной более 50м.
Напряжение 230V без компрессора в норме,
а при старте компрессора уменьшается до 170V.
Компрессор мычит, не вращается, появляется сверхток, срабатывает защита.
Из практики.
Если силовой провод 2.5мм2
приходит на НБ, а на ВБ уходит 1.5мм2.
То при перенапряжении выгорает варистор НБ,
а варистор ВБ остается исправным.
Потому что при сверхтоке суммируется R проводa к ВБ. На котором падает избыточное напряжение. Провод к ВБ выполняет роль доп. многоразового предохранителя от перенапряжения!
5м => 10мм2
50м => 16мм2
Значит, 1м => 6мм2
Верно?
Прога "электрические расчеты" - хорошее подспорье.
Но закон ПУЭ - важнее.
Станислав 14.11.2016г.:
"Утечка тока происходит даже в новых кабельных линиях, так называемые естественные утечки.
Естественный ток утечки сети можно принимать из расчета:
10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Смотрите ПУЭ, п. 7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета:
0,4 мА на 1 А тока нагрузки,
а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника".
https://clck.ru/3JBdgV
Теперь становится понятна причина срабатывания УЗО при импульсном ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ во время грозы или сварочных работах у соседей.
При импульсном перенапряжении
U= 270V...3200V,
появляется импульс сверхтока 100А через варистор и разрядник,
появится ток утечки I=0.04A.
Конечно, сработает УЗО 0.03А.
УЗО 0.1А более грубое, не реагирует на скачки напряжения.
Подтверждаю, такие случаи были.
Это продолжение указанного соотношения сечения и тока.
Я в симисторных регуляторах 20А
смотрю на вывоводы симистора сечением 0.4 мм2
и удивляюсь, как они 20А выдерживают!?
Жаль, что все фото удалены.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
https://forum.breezart.ru/showthread...=6633#post6633
Правильно, и нагрев провода, и падение напряжение на нем зависит от удельного сопротивления провода и его длины.
IMG_20250322_154009.jpg
Чем больше длина провода, тем большее его сечение должно быть для минимального падения напряжения на нагрузке.
ПУЭ
7.1.83
IMG_20250322_171555.jpg