Я даже ролик на эту тему записывал о самодельном управлении гео. теплонасосом с частотными преобразователями. отопление/кондиционирование и нагрев хоз. воды в бойлере.
управление ТН.jpg
Ну да... Думаю что +40 температура воздуха для отопления это нормально... Не надо сверх больших воздуховодов и сверх мощного вентилятора, чтоб дому хватало тепла.
А что ее изменять воздух в конденсатор такой же температуры как в доме, около +23 градусов на первом этаже дома, воздухозабор у меня только с первого этажа.
Так основной конденсатор у меня всегда переразмеренный. Ну это если на данные продавца ориентироваться, например для установки 9.5 кВт тепла, ставлю конденсатор по заявлению продавца 18.7 кВт. А на деле получается что размеров конденсатора никогда не бывает много. Рабочий режим поддерживается скоростью вентилятора, от самых минимальных оборотов, до максимальных..
Ориентироваться на заявления продавца о мощности конденсатора. это утопия... Например недавно собрал установку 50 кВт холода, продавец навяливал конденсатор по его данным около 75 кВт, мы такой брать не стали, купили следующий по размеру, по его данным около 120 кВт и не ошиблись... использовали конденсатор внутри помещения и когда летом температура помещения достигала 40 и более градусов, вентиляторы включались на полную и конденсатор отрабатывал как-раз тютелька в тютельку нужную нам производительность.
по этому всегда беру теплообменники минимум двукратно переразмеренные от того что заявляет продавец. и в таком варианте хорошо подходит.
Здесь слово переразмеренный имеет другой смысл, чем ты предполагаешь.
Простой пример, ты подобрал правильно конденсатор для холодильной установки, например холодильный агрегат на -35*С кипения, холодопроизводительность 10кВт. К нему подобрал конденсатор каталожной производительностью 32 КВт . И у тебя летом в жару установка работает нормально, конденсатор в данном случае не
переразмеренный, а нормально производительности. Но зимой на улице -20*С и данный конденсатор уже является переразмеренный, он не может обеспечить нормальный режим работы установки слишком низкая конденсация. Поэтому ты делаешь регулировку конденсации - уменьшаешь обороты вентиляторы, тем самым уменьшая физическую производительность конденсатора.
Для выбора конденсатора, у брендов есть специальные проги или методики расчётов. Не надо забывать, что в каталогах производительность конденсатора даётся при определенных условиях.
Я не занимаюсь такими утопичными установками у которых -35 кипение. Я вообще холодильниками не занимаюсь, только чиллерами и греющими/кондиционирующими теплонасосами.
Компрессор работает в изолированной системе, а теплообменники смотрят наружу, где среда значительно изменчива.
Каталожные параметры теплообменников, до фонаря, Если брать минимум двукратной площади теплообмена, то скорее не ошибешься.. Все-рано рулят системы регулирования. без систем регулирования установка нормально работать не может...
автоматика создает для компрессора наиболее благоприятный режим работы. В независимости от внешних условий компрессор обычно работает всегда в одном постоянном режиме.
Социальные закладки