Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
Начнём с первого!!
Опрессовку проводи по 25 бар на каждый контур:
1. НД (обратка, испаритель, КТ).
2. ВД (контур обогрева).
3. ВД (КД + выкипатель если есть).

Опрессовка 25 бар на сутки (час тебе не покажет ничего). Я давлю по 30.... 45 бар (как ВД, так и НД).

Хочешь чтобы точно проверить, тогда шланги исключай (может через шланг выходить).
Вот такая приспособа у меня без шланга, только пайка:
IMG_20240801_103733_855.jpg

Паш, утечку по твоим рекомендациям проверю, но если там даже микроутечка, то не должен же сразу фильтр с капиляркой быть горячими, и даже до первого отключения высокая температура на фильтре так и оставалась, проход у капилярки подозрительно хорош, вот и думаю не укорочена ли КТ.