Рацуха с термостатом-таймером с термобаллоном на подогреве картера от DAIKIN.
https://holodforum.ru/showthread.php...127#post654127
Рацуха с термостатом-таймером с термобаллоном на подогреве картера от DAIKIN.
https://holodforum.ru/showthread.php...127#post654127
Раскопал муравейник.
RR100B8W1B -установлен тот же самый датчик LP - LCB-JA155.
При утечке фреона - будет хана компрессору.
https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post659492
Toshiba контролирует утечку фреона термостатом (49С) Т>+120С
на подогреве картера - обрывается связь НБ-ВБ.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39131
Что если поставить доп термостат для МЕ и Daikin?
Спасти их от перегрева от утечки фреона.
Из практики.
МЕ беззащитны от утечки фреона, если работают при этом на тепло - компрессор дохнет однозначно.
Рацуха не моя, SSA - Aвтор.
Я только оформил ее.
Обязательно испытаю.
Внимание, я ошибся.
Термостат Т=+120С надо ставить на трубке нагнетания компрессора, в непосредственной близости от корпуса компрессора для контроля его перегрева.
Термостат Т=+120С разомкнется оборвет связь между блоками через 30 мин работы компрессора, будет циклами отключать связь, спасет обмотки и масло от перегрева при утечке фреона.
Диагностику доработанного кондиционера можно выполнять дистанционно, по цикличному пропаданию связи через 30 мин.
Эту доработку можно сделать в любом кондее для очень хороших клиентов.
Есть термостаты от Toshiba:
BR-C-130C
DESHENG,
BR-C-135C
DESHENG
Размыкание: при +130С, при +135С.
Замыкание на 15 градусов ниже
при +115С, при +120С.
IMG_20230919_194915.jpg
Datasheet отсутствует, наверняка, это тот датчик, которого я не видел за шубой НБ Toshiba.
Аварийная Т>+140С на спиральных компрессорах Emerson Copeland:
IMG_20240518_102601.jpg
https://clck.ru/3AhBu9
Датчик LP должен остановить компрессор
при Ро=+0.3 Бар
ток через контакты
125вак/8а, 250вак/5а, 24вдк/8а
жизнь циклов
6 000 циклов
температура срабатывания
от 50°к до 130°к ±5°к( наверное. температура зависит от написанного на нем)
допуск температуры
±5°к
дифференциальная температура
в зависимости от открытой температуры
уплотнение
эпоксидная смола
контактное сопротивление
Мом ≤50
сопротивление изоляции
сопротивление между руководствами и рукавом изоляции >100 Мом с 500 вдк на 25 °к.
прочность тяги подводящего провода
30 н приложил от водят к руководству для 5сек. отсутствие выскальзывание- или повреждение
автоматический перевод, не обессудь.:-d
Вот еще:
Type Open Temperature Reset Temperature Range
120ºC 120±5.0ºC 80±15.0 ºC
125ºC 125±5.0ºC 85±15.0 ºC
130ºC 130±5.0ºC 85±15.0 ºC
135ºC 135±5.0ºC 90±15.0 ºC
140ºC 140±5.0ºC 95±15.0 ºC
145ºC 145±5.0ºC 95±15.0 ºC
Последний раз редактировалось SSA; 18.05.2024 в 19:54.
ИМХО, нагнетание выше 90 лучше не поднимать.
остается узнать точное наименование термостойкого масла, рассчитанного на т=+143с для r22 (текумсе)
и смело наливать его в кондиционер для избранных клиентов, чтобы компрессор работал вечно.
из практики.
если масло пожелтело, кислое, пахнет жареным,
то кондей отпахал круглосуточно в серверной более 10...15 лет и дни его сочтены.
коллега рацуху подсказал.
в бытовой кондей на трубку нагнетания поставить доп. электронный термометр для визуального контроля т компрессора, когда он работает.
когда не работает - тул.
дисплей закреплен на внутреннем блоке.
Утечка будет видна по т компрессора и соотношению ее с тул, умный пользователь это увидит заранее и позовет мастера или сам дозаправит фреон.
странно, что производители не догадались так сделать.