Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.

  1. #61
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.
    Рацуха с термостатом-таймером с термобаллоном на подогреве картера от DAIKIN.
    https://holodforum.ru/showthread.php...127#post654127

  2. #62
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin RR71B2W1B (фреон R410A) — выпуск 2014г.
    Вышел из строя компрессор JT90G-YE@K
    SOURSE 380-415V 50HZ

    Наименование датчика низкого давления (пайка):
    LCB-JA155 0.05 NO -0.03
    При атмосферном давлении контакты датчика замкнуты.

    1 - Какие параметры датчика LCB-JA155 0.05 NO -0.03 - ?...
    Раскопал муравейник.
    RR100B8W1B -установлен тот же самый датчик LP - LCB-JA155.
    При утечке фреона - будет хана компрессору.
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post659492

  3. #63
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Раскопал муравейник.
    RR100B8W1B -установлен тот же самый датчик LP - LCB-JA155.
    При утечке фреона - будет хана компрессору.
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post659492

  4. #64
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Раскопал муравейник.
    RR100B8W1B -установлен тот же самый датчик LP - LCB-JA155.
    При утечке фреона - будет хана компрессору.
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post659492
    Toshiba контролирует утечку фреона термостатом (49С) Т>+120С
    на подогреве картера - обрывается связь НБ-ВБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39131

    Что если поставить доп термостат для МЕ и Daikin?
    Спасти их от перегрева от утечки фреона.

    Из практики.
    МЕ беззащитны от утечки фреона, если работают при этом на тепло - компрессор дохнет однозначно.

    Рацуха не моя, SSA - Aвтор.
    Я только оформил ее.
    Обязательно испытаю.

  5. #65
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Toshiba контролирует утечку фреона термостатом (49С) Т>+120С
    на подогреве картера - обрывается связь НБ-ВБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39131
    ...
    Внимание, я ошибся.

    Термостат Т=+120С надо ставить на трубке нагнетания компрессора, в непосредственной близости от корпуса компрессора для контроля его перегрева.

    Термостат Т=+120С разомкнется оборвет связь между блоками через 30 мин работы компрессора, будет циклами отключать связь, спасет обмотки и масло от перегрева при утечке фреона.

    Диагностику доработанного кондиционера можно выполнять дистанционно, по цикличному пропаданию связи через 30 мин.

    Эту доработку можно сделать в любом кондее для очень хороших клиентов.

  6. #66
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Термостат Т=+120С надо ставить на трубке нагнетания компрессора, в непосредственной близости от корпуса компрессора для контроля его перегрева.
    Есть термостаты от Toshiba:
    BR-C-130C
    DESHENG,

    BR-C-135C
    DESHENG
    Размыкание: при +130С, при +135С.
    Замыкание на 15 градусов ниже
    при +115С, при +120С.

    IMG_20230919_194915.jpg

    Datasheet отсутствует, наверняка, это тот датчик, которого я не видел за шубой НБ Toshiba.

  7. #67
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть термостаты от Toshiba:
    BR-C-130C
    DESHENG,

    BR-C-135C
    DESHENG
    Размыкание: при +130С, при +135С.
    Замыкание на 15 градусов ниже
    при +115С, при +120С...
    Аварийная Т>+140С на спиральных компрессорах Emerson Copeland:

    IMG_20240518_102601.jpg
    https://clck.ru/3AhBu9

    Датчик LP должен остановить компрессор
    при Ро=+0.3 Бар

  8. #68
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    datasheet отсутствует, наверняка, это тот датчик, которого я не видел за шубой нб toshiba.

    ток через контакты
    125вак/8а, 250вак/5а, 24вдк/8а

    жизнь циклов
    6 000 циклов

    температура срабатывания
    от 50°к до 130°к ±5°к( наверное. температура зависит от написанного на нем)

    допуск температуры
    ±5°к

    дифференциальная температура
    в зависимости от открытой температуры

    уплотнение
    эпоксидная смола

    контактное сопротивление
    Мом ≤50

    сопротивление изоляции
    сопротивление между руководствами и рукавом изоляции >100 Мом с 500 вдк на 25 °к.

    прочность тяги подводящего провода
    30 н приложил от водят к руководству для 5сек. отсутствие выскальзывание- или повреждение

    автоматический перевод, не обессудь.:-d


    Вот еще:

    Type Open Temperature Reset Temperature Range
    120ºC 120±5.0ºC 80±15.0 ºC
    125ºC 125±5.0ºC 85±15.0 ºC
    130ºC 130±5.0ºC 85±15.0 ºC
    135ºC 135±5.0ºC 90±15.0 ºC
    140ºC 140±5.0ºC 95±15.0 ºC
    145ºC 145±5.0ºC 95±15.0 ºC
    Последний раз редактировалось SSA; 18.05.2024 в 19:54.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аварийная Т>+140С на спиральных компрессорах Emerson Copeland:
    Я придерживаюсь рекомендаций от копланда для внешнего датчика, там отключение при 120*С.
    Хотя сейчас посмотрел стоит циферка в 99*С.
    Видимо снизили.
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.05.2024 в 20:18.

  10. #70
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,508

    По умолчанию

    ИМХО, нагнетание выше 90 лучше не поднимать.

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, нагнетание выше 90 лучше не поднимать.
    Для кондиционеров, да.
    А например низкотемпературный моноблок на 22 фреоне, то нагнетание в 120*С, является рабочим режимом, с компрессором Текумсе, серии TFH. Производитель компрессоров указывает температуру на трубке нагнетания ( в 5мм от патрубка) в 143*С.

  12. #72
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    для кондиционеров, да.
    а например низкотемпературный моноблок на 22 фреоне, то нагнетание в 120*с, является рабочим режимом, с компрессором текумсе, серии tfh. производитель компрессоров указывает температуру на трубке нагнетания ( в 5мм от патрубка) в 143*с.
    остается узнать точное наименование термостойкого масла, рассчитанного на т=+143с для r22 (текумсе)
    и смело наливать его в кондиционер для избранных клиентов, чтобы компрессор работал вечно.

    из практики.
    если масло пожелтело, кислое, пахнет жареным,
    то кондей отпахал круглосуточно в серверной более 10...15 лет и дни его сочтены.

    коллега рацуху подсказал.
    в бытовой кондей на трубку нагнетания поставить доп. электронный термометр для визуального контроля т компрессора, когда он работает.
    когда не работает - тул.
    дисплей закреплен на внутреннем блоке.

    Утечка будет видна по т компрессора и соотношению ее с тул, умный пользователь это увидит заранее и позовет мастера или сам дозаправит фреон.

    странно, что производители не догадались так сделать.

  13. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Остается узнать точное наименование термостойкого масла, рассчитанного на Т=+143С для R22 (Текумсе)
    и смело наливать его в кондиционер для избранных клиентов, чтобы их кондиционер работал вечно.
    .
    Полную модель Текумсе не сообщает, только код. Но не думаю, что там какое-то супер - пупер масло. Для других моделей температура меньше, а масло одно.
    От конструкции компрессора, зависит погрешность температур внутри компрессора и на снаружи на трубке.

  14. #74
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Полную модель Текумсе не сообщает, только код. Но не думаю, что там какое-то супер - пупер масло. Для других моделей температура меньше, а масло одно.
    От конструкции компрессора, зависит погрешность температур внутри компрессора и на снаружи на трубке.
    Газ, проходящий через компрессор,
    имеет ту же Т, какая на обмотках.

    Достаточно установить термистор на трубке нагнетания, вблизи компрессора - аналог термостата (таблетки), который раньше устанавливали снаружи компрессора.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Газ, проходящий через компрессор,
    имеет ту же Т, какая на обмотках.

    Достаточно установить термистор на трубке нагнетания, вблизи компрессора - аналог термостата (таблетки), который раньше устанавливали снаружи компрессора.
    Если было бы всё одинаково, то не устанавливали бы по множеству датчиков внутри.

  16. #76
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если было бы всё одинаково, то не устанавливали бы по множеству датчиков внутри.
    Правильно, устанавливают термисторы (PTC)
    внутри обмоток компрессоров весом более 70 кг,
    где важную роль играет тепловая инерция массивного статора.
    В мелких компрессорах термисторов в обмотках нет, есть термостаты и одноразовые термопредохранители в FAN.

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно, устанавливают термисторы (PTC)
    внутри обмоток компрессоров весом более 70 кг,
    где важную роль играет тепловая инерция массивного статора.
    В мелких компрессорах термисторов в обмотках нет, есть термостаты и одноразовые термопредохранители в FAN.
    Ошибаешься, есть внутренняя тепловая защита и у компрессоров в несколько кг.
    Что это за одноразовые предохранители на вентиляторы? У меня везде многоразовая. Термозащита на вентиляторы устанавливается и на мелкие. Тут всё зависит от производителя.

  18. #78
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Газ, проходящий через компрессор,
    имеет ту же Т, какая на обмотках.
    На чем основано такое утверждение?
    Как меняется температура пара проходящего через компрессор?

  19. #79
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    На чем основано такое утверждение?
    Как меняется температура пара проходящего через компрессор?
    Все компрессоры сделаны с учетом охлаждения фреона, приходящего на всас.
    В случае отсутствия фреона перегрев компрессора неизбежен и по отсутствию масла тоже.

  20. #80
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все компрессоры сделаны с учетом охлаждения фреона, приходящего на всас.
    с учетом охлаждения парами фреона

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В случае отсутствия фреона перегрев компрессора неизбежен и по отсутствию масла тоже.
    Масло в компрессоре служит несколько для других целей

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование