Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 337

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #281
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    ...
    Риммер как бы для мягкой трубы , после трубореза . ИМХО
    Шредер, латунь которая с завода под конус сделана ...
    Видно птицу по полету - сплитушник, руки не обмораживал ни разу. Поверь на слово, спецы Очень опытные обжигали руки на такой фигне - клапан Шредера. Поэтому открыта эта тема.

    Быстросьем с крутилкой тоже сюрпризы подкидывает - в открытом до упора состоянии он должен запирать шланг, но этого не происходит в китайских дешевых быстросьемах.

    Шток быстросьема должен двигаться по центру,
    а не уходить в сторону.
    В противном случае, шток ниппеля остается не надавленным, со всеми вытекающими последствиями.

    Неужели таких конфузов не было у читающих эти строки?
    Не верю.

  2. #282
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    Хотите надёжность - ставьте гайку через медное уплотнение, не хотите мозги делать - меняйте резинки в колпачках (или хотябы переворачивайте), ниппель должен просто позволить сервисный шланг накинуть.
    Есть еще один вариант использования сервисного порта с утечкой.
    Штуцер AD78.

    IMG_20230603_125215.jpg

    http://phk-holod.ru/shtutser-ad78

    Адаптер.

    IMG_20230603_122614.jpg
    http://phk-holod.ru/adapter-82634

  3. #283
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Видно птицу по полету - сплитушник, руки не обмораживал ни разу. Поверь на слово, спецы Очень опытные обжигали руки на такой фигне - клапан Шредера. Поэтому открыта эта тема.

    Быстросьем с крутилкой тоже сюрпризы подкидывает - в открытом до упора состоянии он должен запирать шланг, но этого не происходит в китайских дешевых быстросьемах.

    Шток быстросьема должен двигаться по центру,
    а не уходить в сторону.
    В противном случае, шток ниппеля остается не надавленным, со всеми вытекающими последствиями.

    Неужели таких конфузов не было у читающих эти строки?
    Не верю.
    Вот Ты меня обругал... )) Сплитушник ... ))В 90-х ещё не было сплитов...Были БК ...))
    Ты уже весь форум замучил своей " электронной короной " ...как йа "чудю " по пьянке последние несколько лет ...))
    Обычно электронщики внимательные .... у тебя с этим сложно...)) Значит , не такой ты электронщик как хочешь казатся на форуме , хотя бы вскользь мои темы просмотрел бы с начала появления моего ...Прежде чем делать обо мне выводы ))) Мне , это говорит...что не такой ты спец ,как хочешь казаться ...))
    Латунь плавится быстрее , чем медь ... Но, крепость у неё больше чем у меди ))
    В слесарке плаваешь сильно))
    Смысл...У тебя инструмент забарахлил или вышел из строя....Начинаешь разводить по этому поводу демагогию.... К чему ? Немного догадываюсь....Скажу так ...Сообщений набил кучу , а толку? Был на первой ступеньке....так и остался .
    У меня меньше сообщений.... На какой йа ступеньке по сравнению с тобой на этом Форуме ? ))
    зы.По поводу обмораживания...По молодости было немного ...Где-то спешка , где-то неопытность....Сейчас , обмораживание происходит только осознанно. На клапане золотника нет ... вместо ДВД нужно ставить прессостат КР 5 ...
    Последний раз редактировалось loza68v; 09.06.2023 в 03:42.

  4. #284
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть еще один вариант использования сервисного порта с утечкой.
    Штуцер AD78.

    IMG_20230603_125215.jpg
    Штуцер Pro-Set
    AD87
    с толкателем и ниппелем внутри штуцера:
    - внутренняя резьба штуцера на ниппель R22,
    - внешняя резьба для шланга R410A
    Изображения Изображения

  5. #285
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    - внутренняя резьба штуцера на ниппель R22,
    - внешняя резьба для шланга R410A
    Нет таких резьб R22 и R410.
    Потрудился бы посмотреть, какая там резьба.
    SAE или какая другая.

  6. #286
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    • ¼" SAE – R22,
    • ½"-20UNF – R410A.
    Проверил.
    Изображения Изображения

  7. #287
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Просто кто-то перфекционист.

  8. #288

    По умолчанию

    такую дребидень обсуждать 15 страниц, это полная деградация. Следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.

  9. #289
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Золотник с верхней слабой пружинкой 4 витка не держит обратное давление 0.1 Бар,

    Вложение 66646

    с верхней пружинкой 7 витков держит 1,5 Бар, при 2 Бар идут пузыри.

    Золотник с нижней пружинкой Danfoss держит 2.8 Бар., при 4 Бар идут пузыри.

    Вывод:
    Колпачки должны быть с хорошей прокладкой при вакуумировании, иначе воздух попадет в контур.
    Заправлять R410A через ниппель с верхней пружиной можно без толкателя в шланге.
    Золотник в прямом направлении открывается давлением фреона с перепадом 1...2Бар.
    Пружинка дольше походит.

    Вложение 66645

    Вероятность заклинивания золотника в этом случае минимальна, если резиновая прокладка на шланге не раскрошилась от времени.
    Россияне должны знать своих кормильцев в лицо,
    по кол-ву витков в пружине и
    высоте штока ниппеля:

    IMG_20231227_152215.jpg

    4 витка пружины - HiRef,
    7 витков пружины (длинный шток) - Uniflair.
    Витки пружины легко деформируются,
    после этого не держут вакуум.

    Зачем продают одноразовые ниппели?

    Почему производители используют ниппели с разной высотой штока, а длина толкателя шланга везде одинаковая -?

  10. #290
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    такую дребидень обсуждать 15 страниц, это полная деградация. следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.
    сразу видно, что отвечает холодильщик, а не электрик.

    если не протянуть винтовое соединение в эл. щите, по которому течет ток 10...20а /380v,
    то через 5...6 лет дребезг контакта под винтом неизбежен.
    вследствие этого отгорает 0, и все эл. оборудование в доме. это наблюдение из практики по электрике.

    а вот еще одно наблюдение из холодилки.
    провода к мощному компрессору прикручиваются винтами без гроверов и шайб.
    ток компрессора, протекающий через провод 4...8мм2 10...20а/380v в импульсе при старте 50...80а + вибрация такая, что трубы выламываются.

    внимание, вопрос.

    Почему ни один из винтов на проводах компрессора на корпусе не открутился и не выгорел за всю мою практику -?

    при этом контакторы компрессора выгорают через 5...7 лет. винты на контакторах с шайбой и гровером держут прекрасно, но протягивать их надо, ослабляются.

  11. #291
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.
    Секрет надежного винтового соединения проводов в клеммной колодке компрессора в болте, и в кольцевом наконечнике на проводе.
    В этом случае сопротивление контакта минимально.

    Бортик на внутренней поверхности с обратной стороны винта вдавливается в кольцевой наконечник и держит контакт многие годы.

    На фото вечные винты с компрессора Danfoss:

    IMG_20231227_161231.jpg

    IMG_20231227_161026.jpg

    Появляется следующий вопрос.

    Почему производители не выпускают контакторы и автоматы под кольцевой наконечник -?

    Многие ли монтажники устанавливают кольцевой наконечник на силовой провод в клеммной колодке кондиционера?
    - Никто!
    - Почему?
    Да потому, что контакт на проводе ослабится через 5...6 лет,
    когда гарантия закончится.

  12. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Секрет надежного винтового соединения проводов в клеммной колодке компрессора в болте, и в кольцевом наконечнике на проводе.
    В этом случае сопротивление контакта минимально.

    Бортик на внутренней поверхности с обратной стороны винта вдавливается в кольцевой наконечник и держит контакт многие годы.

    На фото вечные винты с компрессора Danfoss:



    Появляется следующий вопрос.

    Почему производители не выпускают контакторы и автоматы под кольцевой наконечник -?

    Многие ли монтажники устанавливают кольцевой наконечник на силовой провод в клеммной колодке кондиционера?
    - Никто!
    - Почему?
    Да потому, что контакт на проводе ослабится через 5...6 лет,
    когда гарантия закончится.
    Поработал бы электриком такую фигню не писал бы.
    У производителей детки тоже хотят кушать и не только.
    Кроме надёжности продукция должна быть дешевле и технологичнее.

  13. #293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Россияне должны знать своих кормильцев в лицо,
    по кол-ву витков в пружине и
    высоте штока ниппеля:

    IMG_20231227_152215.jpg

    4 витка пружины - HiRef,
    7 витков пружины (длинный шток) - Uniflair.
    Витки пружины легко деформируются,
    после этого не держут вакуум.

    Зачем продают одноразовые ниппели?

    Почему производители используют ниппели с разной высотой штока, а длина толкателя шланга везде одинаковая -?
    Прошу прощения.... Так а давление разве не задавливает нипель, когда пружине хана?....
    Обычно худеет нижняя резинка, особенно когда "чудо мастера" ставят нипель с колес в клапан Шредера, чтобы горячее масло компрессора разложило резинку и фреон начал выходить....

  14. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему ни один из винтов на проводах компрессора на корпусе не открутился и не выгорел за всю мою практику -?
    И большая практика ?

  15. #295
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обратная сторона медали (прокладки).

    egoiste
    «На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.

    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.

    IMG_20250528_145134.jpg

    IMG_20250528_145024.jpg

    IMG_20250528_145053.jpg

    Медная прокладка диаметром 7мм легко перекашивается при закручивании колпачка.

    А медная прокладка 9 мм
    держится в колпачке,
    НЕ выпадает, НЕ перекашивается
    .

    IMG_20250528_144929.jpg

    IMG_20250528_154932.jpg

  16. #296
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    • ¼" SAE – R22,
    • ½"-20UNF – R410A.
    Проверил.
    Там еще и буковки присутствуют либо F либо М....

  17. #297
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.

    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.

    IMG_20250528_145134.jpg

    IMG_20250528_145024.jpg

    IMG_20250528_145053.jpg

    Медная прокладка диаметром 7мм легко перекашивается при закручивании колпачка.

    А медная прокладка 9 мм
    держится в колпачке,
    НЕ выпадает, НЕ перекашивается
    .

    IMG_20250528_144929.jpg

    IMG_20250528_154932.jpg
    в холоде латунные заглушки имеют кромку на 90 и им не нужна медь для герметичности.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #298
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Зачем тогда везде прокладки ставят?

  19. #299
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в холоде латунные заглушки имеют кромку на 90 и им не нужна медь для герметичности.
    Абсолютно верно,
    для гарантийного срока эксплуатации.

    В дальнейшем, при пользовании сервисным портом происходит завальцовывание кромки - невозможно вытянуть текущий ниппель.
    Медная прокладка позволяет исключить завальцовывание кромки и обеспечивает герметичность при меньшем усилии.

    Ниппель с верхней пружиной - тоже одноразовое изделие, не предназначенное для вакуумирования.

    IMG_20250531_085722.jpg

  20. #300
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В дальнейшем, при пользовании сервисным портом происходит завальцовывание кромки
    Как говорит один мой знакомый - с дуру и член узлом завязать можно.
    Перетягивать со всей революционной ненавистью колпачки не надо. Если есть утечка по ниппелю, то это не поможет.

Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •