Цитата Сообщение от sashechkin Посмотреть сообщение
систему опрессовал на три дня 15бар, утечки нет
это или фарт, или странность какая-то, чтобы норд да без утечки.... какого года выпуска он?

Цитата Сообщение от sashechkin Посмотреть сообщение
и давление на всасе выше 0.2 бар
не хватает охлаждения (забит кд, обогрев дверей, запай трубки) !! хотя через какое время он тебе показал давление такое?

Цитата Сообщение от sashechkin Посмотреть сообщение
давление на всасе упало до -35бар
чё-то не правильно написал. не может -35 бар быть

Цитата Сообщение от sashechkin Посмотреть сообщение
и закинул газ из баллона для горелок, 600й жалко стало
изобутан и пропан - это ого какие вещи разные.... точку кипения хоть смотрел их?


мой опыт с нордами: до начала 2000 были норм, потом стали штамповать го...но. чем моложе холодильник, тем на меньше его хватает. выпуск к примеру: 2018 (хватает на 3 года), выпуск 2019-2020 (хватает на 1 год), всё по утечке (вздутие хк) минимум !!!! с твоим холодосом ( это дальше имхо будет): утечка в контуре каком-то может быть. у тебя на r600a, насосало по обратке и клин компрессора (к примеру). выход: перейти на r134a (тот-же атлант поставь). кт смени. запай кт проверь (могло залить припоем, смотря каким паял)