Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
предохранительного нет на сколько я мог увидеть. ккбшка маленькая размером с кондиционер. а вот с давлением это конечно мой косяк - поленился бежать опять вокруг здания и лезть по вертикальной лестнице на третий этаж.

по фреону могу сказать что смотровое заполняется при запуске.
Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
не было фреона, ни пузырей, ничего.
при этом жидкостная горячая, потому что регулятор оборотов не включался.
роверить на линии негде было кроме порта на ккб...
Непонятно - газ или есть или был, да весь вышел.
Крупно повезло компресору, что остался живой без газа и датчик LP не отработал.

Наименование датчика LP какое - ?
В статистику внести.
Исправные датчики LP (DANFOSS - R410A), срабатывающие при минус 0.3 Бар:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711