ну я такое делал. для погреба.
но передеделывал много.
купил китайский сплит 9000 за 12 тыщ рублей.
купил с помойки другой испаритель тыщи за 3 рублей.
1. удалил 4х ходовой клапан во внешке. удалил капилярку. с внешки идет 27 бар.
2. поставил 3 рд. 1- на нд(3бара, защита от утечки фреона) 2-на 27 бар (включает вентилятор), 3- на 32 бара - защита по высокому.
3. поставил ресивер нан 1 литр. поставил трв. поставил смотровое стекло.
4. поставил испаритель большего размера.
5. поставил тэн для разморозки.
6. поставил контролер от холодильника.
7. хозяин следит чтоб не обмерзала паровая трубка на входе во внешку. один раз было тэн разморозки сгорел - хозяин сразу сказал что труба вся в снегу. я срочно приехал смотреть почему жидкий фреон попер во внешку.
испарение идет при 6 барах примерно.
в подвале летом держится плюс 3 градуса.
все работает год уже.