    здравствуйте, подскажите вот по какому вопросу.
    есть тепловой насос вода - вода
    была произведена на нем замена компрессора и началась чехорда с заправкой, шильдика не было.
    сейчас он работает в таком режиме: вода в испаритель поступает с температурой +7.5, на выходе +5.5, температура фреона на входе в испаритель колеблется в районе +3+4 на выходе из испарителя +7+7,5. температура на всасе +10.5, есть датчики температуры воды в конденсатор, ее греет до +35 по обратке и +42 на подаче, давление фреона по низкой и высокой стороне соответствуют температурам. собственно вопрос по температуре нагнетания r22 при таких температурах она поднимается до 85с, если греть выше соответственно поднимается больше. нормально ли это, от монтажников в своём окружении вразумительного ответа не добился.
    п. с. компрессор спиральный с эви впрыском (экономайзером) производительность 15-16квт.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А найти мануал на компрессор и в нем посмотреть область рабочих температур - религия не позволяет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А найти мануал на компрессор и в нем посмотреть область рабочих температур - религия не позволяет?
    Позволяет, написано что до 115 норм, но во все горло говорят что много, меня вроде мануал успокаивает, но мнение людей тревожит ибо далёк я слегка от этой темы.

  4. #4

    По умолчанию

    Просто есть общие рекомендации держать температуру не выше 105*С на выходе из компрессора, копланд указывает меньше 110, как желательную.

  5. #5

    По умолчанию

    Понял, спасибо, значит нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Знатоки здраствуйте, а можете кто нить обьяснить почему ТН не будет работать на изобутане, ну не где не могу прочесть интерессующий вопрос. Спасибище громное за ранее

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирТн Посмотреть сообщение
    Спасибище громное за ранее
    в холоде он не любит работать . куча других альтернатив есть .

  8. #8
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Холодильный агент для любой холодильной машины, в том числе и для теплового насоса, выбирается по многим параметрам. Одни из важнейших - эффективность использования и безопасность.
    R600а (изобутан) этим параметрам, при работе в ТН не отвечает.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    в холоде он не любит работать
    Извиняюсь, не понял фразы.
    Если не врут, нормально работает: https://science-education.ru/pdf/2015/2-2/89.pdf

  10. #10
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если не врут
    И, в завершение
    Выводы.
    ........
    3. Необходимо проводить дополнительные экспериментальные исследования для продолжения разработки данной темы.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, не понял фразы.
    Если не врут, нормально работает:
    геотермическое отопление еще и озеро рядом то конечно можно , водичка то не минус . но если воздух-вода или воздух-воздух и на улице уже минус то думаю будет не очень

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    в холоде он не любит работать
    У меня морозилка (-20) на 600-м лет 10 уже работает, может это не холод. Любой хладагент можно использовать в широком диапазоне температур, всё зависит от термодинамических характеристик агента. И в ТН можно применять 600-й когда утилизируемая теплота на достаточно высоком температурном уровне, плотность паров относительно других агентов низкая.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    У меня морозилка (-20)
    про эфективность на тепловой насос R600a разговор . есть ли смысл при простой возможности купить более подходящий по пораметрам хладогент .

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    про эфективность на тепловой насос R600a разговор
    Разговор не про эффективность, а возможность применения. И применить тоже можно эффективно, нужен компрессор, конструктивно подходящий к этому агенту.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    И применить тоже можно эффективно, нужен компрессор,
    применить можно и R718 но затратно , также и тут затратно и менее эфективно чем дапустим с R32 или R290. да ты и сам всё знаешь так как по теории ты тут акула а я больше на карася смахиваю пока что

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    люди - а я так понимаю чтоб тн работал нормально в широтах москвы к примеру надо чтоб испарение было при минус 40 хотя бы? ну имеется ввиду если на воздухе.
    или о каком тн вообще речь??

    я вообще правильно понимаю что речь об отоплении и конденсация нужна хотя бы 55 градусов??
    то есть условия довольно жесткие.
    кпд системы то вообще будет какое то?))) напрямую электричеством топить не проще при таком?

    разжуйте мне плиз!!!

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор-Уфа Посмотреть сообщение
    ибо далёк я слегка от этой темы
    Цитата Сообщение от ВладимирТн Посмотреть сообщение
    а можете кто нить обьяснить почему
    Одному объяснить. так второй подтянулся...

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    разжуйте мне плиз!!!
    Может что почитать по теме, если так интересно?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    в гугле нереально много воды.

    по сути я понимаю так - низкое испарение, высокая конденсация.
    не все фреоны вообще такое смогут. типа критические точки там в частности всякие там.....
    высокая нагрузка на компрессор изза большого перепада давления.
    большой перепад давления - малая производительность = малый кпд..
    напрашивается каскад??
    каскад мне думается не обладает высоким кпд изза 2 компрессоров да и стоимость сильно растет.

  19. #19

    По умолчанию

    У 600го низкий будет КПД, а степень опасности высокая. Кто захочет чтоб при утечке помещение насытилось 2-5 кг пропана.
    А чтоб повысить температуру конденсации нужно прикрыть ТРВ. Чтоб ещё повысить нужно увеличить испаритель и поток воды. Приблизительно до 55-60 градусов.

  20. #20
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    в гугле нереально много воды.
    Вот тут почти без "воды", жуй: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=ru

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    У 600го низкий будет КПД
    - КПД может быть у системы, а если ты имеешь в виду холодопроизв-ть, то смотри стр.30 в документе из ссылки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  2. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
  3. Тепловой насос YRHP
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:44