Наблюдение, норма.
Перемычка J2-J3.
Если LUM в состоянии СТОП запитать АС24V, то реакции светодиодов и реле нет.
Если LUM в состоянии СТОП обесточить,
то на 1 сек. вспыхивают аварийные светодиоды FAN, ТЭН, ПОЖАР,
при этом слышен щелчок реле.
Т.е. тестируется состояние аварийных светодиодов.
Это хорошо.
Спасибо за подсказку.
Т.е. нужен анемометр при остановленном компрессоре или
контроль перепада температуры воздуха на конденсаторе при работающем компрессоре.
Ловлю дефект с грязным конденсатором ровно 4 года. Забью гвоздик.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45102
Подать + 5V на управление BLDC FAN MOTOR может и не специалист.
За исключением моделей, где отсутствует питание +15V в режиме STOP.
Впечатляющая история, слышу об обрыве фазы на контакторе компрессора не первый раз. Хорошо бы узнать бренд и модель этого кондиционера.
Лично у меня такого не было. У меня при обрыве фазы на контакторе - вышибает автомат или тепловуха на контакторе или мычит компрессор. Диагностика в течение 5 минут.
Увеличение переходного сопротивления на доп контакте контактора компрессора
с эпизодической аварией HP скушало 5 месяцев и 10 подходов.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32137
Ничего умнее тыкания лампочки в нормально замкнутый в работе контакт контактора на ум не пришло, кроме измерения тока компрессора двумя клещами DT3343.
Качество контактов контактора прекрасно прозванивается тестером в обесточенном состоянии, мысль о прозвонке и замене контактов, должна появиться своевременно.
Данфосс рекомендует менять контакторы каждые 5 лет, при выполнении регламентных работ.
Если можно, чуть погадаю.
https://holod-magazin.ru/compressors...-121u8579.html
Номинальный ток потребления компрессора 7-8А.
Контактор - С9А
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
Автомат должен быть больше номинального тока на 30%, т.е. 10 - 12А.
Какой тип и номинал контактора и автомата были в Вашем случае - ?
Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру. Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.
Правильная инструкция.
http://www.kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/TER-9.pdf
Попалась в руки приточка Breezart 3500 Lux 22.5, с симисторной регулировкой ТЭН.
1 ступень - плавная регулировка 7.5 KW
2 ступень - контактор 7.5 KW
3 ступень - контактор 7.5 KW
Алгоритм работы.
1 ступень работает постоянно, 2 и 3 ступень добавляются для быстрого набора температуры при включении и в дальнейшей работе, если первой ступени недостаточно для удержания Т уставки.
Вскрыл регулятор мощности ТЭН под динрейкой.
Вот что увидел:
Cразу появилась мысль - приспособить зимний комплект от кондиционера в качестве термостата. Или простую схему управления с привязкой к 0 и режимом регулирования целыми периодами:
А вместо симистора твердотелку поставить SSR50.
скорее всего это
Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
Тут другая модификация 380V/40A симисторы - BTA41.
Удивительно, что между силовыми дорожками с 380V/40A на плате расстояние не более 2 мм,
при этом автомат по питанию 380V - 40А!
В случае прогорания дорожек, плата будет гореть ярко, с дымом.
При пробое - взрыве симисторов на радиаторе образовались кратеры из расплавленного алюминия глубиной 2 мм шириной 10мм!
Мне кажется, это косяк разработчика.
Социальные закладки