Показано с 1 по 20 из 64

Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    есть силовой трансформатор на дин рейке, он дает ac24v, проверено.
    может всётаки источник питания только внутренний ?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли доработка щита управления - выкинуть LUM и TER-9, а вместо них поставить 3 реле и таймер - ?
    а регулировать нагрев кто будет?

  2. #2

    По умолчанию

    Был похожий случай. Было межвитковое на катушке одного из реле и оно давало просадку напряжения 24 В. Вычислил только стрелочной цешкой, цифровой вольтметр не показывал просадку напряжения.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Был похожий случай. Было межвитковое на катушке одного из реле и оно давало просадку напряжения 24 В. Вычислил только стрелочной цешкой, цифровой вольтметр не показывал просадку напряжения.
    Красивый дефект.
    У меня за всю практику было 2 раза - межвитковое замыкание обмотки катушки.
    Один раз на 12V релюшке, другой - на 24V контакторе.
    При этом кз нет, есть непериодическое увеличение тока потребления с просадкой напряжения.
    http://www.holod-konsultant.ru/cgi-b...1559779551/3#3

    Исходя из опыта, надо заменить и контактор, управляющий ТЭНом.
    В данном случае, он тоже дребезжал, вместе со всеми релюшками и светодиодами.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    может всётаки источник питания только внутренний ?
    Верно.
    Из 9 электролитических конденсаторов пришлось заменить все!
    Элементы без позиционных обозначений.
    Позор жамикону на 5 году эксплуатации!!!
    47мк/63V JAMICON = 0 мк - БП
    220мк/10V JAMICON = 0 мк - БП
    22мк/63V JAMICON = 14 мк
    22мк/63V JAMICON = 11 мк
    22мк/63V JAMICON = 10 мк

    Хитано высох - это не чудо:
    100мк/35V HITANO = 10 мк - БП
    4.7мк/100V HITANO = 3 мк
    4.7мк/100V HITANO = 3 мк
    4.7мк/100V HITANO = 0 мк

    Конденсаторы тщательно измерялись перед демонтажем, ошибка в диагностике исключена. После устранения пульсации по питанию было обнаружено нарушение логики работы аварий, причина - высохшие конденсаторы в сигнальных цепях.
    Такой ремонт выполнен впервые.

    Почему массово высохли конденсаторы жамикон на 5 году службы - ?
    Высокая температура в щите управления?
    Перегрев платы, потемнение элементов отсутствует.
    Производитель собрал изделие из мусора - просрочки?
    Возможно, поэтому свои координаты не указал.

    DC/DC преобразователь 24V / 5V : MC33063AD

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а регулировать нагрев кто будет?
    Нагрев воздуха в канале будет регулировать ПДУ (сильфон) от фанкойла,
    установленный в вентканале после ТЭНа.

    Предлагаю схему на реле, функционал тот же.
    Надежность гораздо выше.


  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нагрев воздуха в канале будет регулировать ПДУ (сильфон) от фанкойла,
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"
    Я уже слепил такую химию в 2013г. в другой кафешке, только сильфон включал не ТЭН, а ККБ на холод. В течение года нареканий от поваров не было. Все были довольны.
    Цикл работы и паузы компрессора были около 10 минут, не напрягали компрессор и контактор.

    Да, гистерезис сильфона (капиллярки) =10 градусов.
    Но эта болтанка компенсируется инерционностью теплоотдачи воздуховодов из оцинковки.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но эта болтанка компенсируется инерционностью теплоотдачи воздуховодов из оцинковки.
    о большим объёмом помещения с высокими потолками

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    о большим объёмом помещения с высокими потолками
    Кафешки, цеха с низкими потолками не бывают.
    В офисе с нежным офисным планктоном этот вариант не пройдет.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В офисе с нежным офисным планктоном
    даа эта дрянь слишком нежная

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"
    Попалась в руки приточка Breezart 3500 Lux 22.5, с симисторной регулировкой ТЭН.
    1 ступень - плавная регулировка 7.5 KW
    2 ступень - контактор 7.5 KW
    3 ступень - контактор 7.5 KW

    Алгоритм работы.
    1 ступень работает постоянно, 2 и 3 ступень добавляются для быстрого набора температуры при включении и в дальнейшей работе, если первой ступени недостаточно для удержания Т уставки.



    Вскрыл регулятор мощности ТЭН под динрейкой.
    Вот что увидел:



    Cразу появилась мысль - приспособить зимний комплект от кондиционера в качестве термостата. Или простую схему управления с привязкой к 0 и режимом регулирования целыми периодами:



    А вместо симистора твердотелку поставить SSR50.


  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    приточка BREEZART, с симисторами.
    скорее всего это
    Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Тут другая модификация 380V/40A симисторы - BTA41.
    Удивительно, что между силовыми дорожками с 380V/40A на плате расстояние не более 2 мм,
    при этом автомат по питанию 380V - 40А!
    В случае прогорания дорожек, плата будет гореть ярко, с дымом.
    При пробое - взрыве симисторов на радиаторе образовались кратеры из расплавленного алюминия глубиной 2 мм шириной 10мм!



    Мне кажется, это косяк разработчика.


Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •