Был похожий случай. Было межвитковое на катушке одного из реле и оно давало просадку напряжения 24 В. Вычислил только стрелочной цешкой, цифровой вольтметр не показывал просадку напряжения.
Красивый дефект.
У меня за всю практику было 2 раза - межвитковое замыкание обмотки катушки.
Один раз на 12V релюшке, другой - на 24V контакторе.
При этом кз нет, есть непериодическое увеличение тока потребления с просадкой напряжения.
http://www.holod-konsultant.ru/cgi-b...1559779551/3#3
Исходя из опыта, надо заменить и контактор, управляющий ТЭНом.
В данном случае, он тоже дребезжал, вместе со всеми релюшками и светодиодами.
Верно.
Из 9 электролитических конденсаторов пришлось заменить все!
Элементы без позиционных обозначений.
Позор жамикону на 5 году эксплуатации!!!
47мк/63V JAMICON = 0 мк - БП
220мк/10V JAMICON = 0 мк - БП
22мк/63V JAMICON = 14 мк
22мк/63V JAMICON = 11 мк
22мк/63V JAMICON = 10 мк
Хитано высох - это не чудо:
100мк/35V HITANO = 10 мк - БП
4.7мк/100V HITANO = 3 мк
4.7мк/100V HITANO = 3 мк
4.7мк/100V HITANO = 0 мк
Конденсаторы тщательно измерялись перед демонтажем, ошибка в диагностике исключена. После устранения пульсации по питанию было обнаружено нарушение логики работы аварий, причина - высохшие конденсаторы в сигнальных цепях.
Такой ремонт выполнен впервые.
Почему массово высохли конденсаторы жамикон на 5 году службы - ?
Высокая температура в щите управления?
Перегрев платы, потемнение элементов отсутствует.
Производитель собрал изделие из мусора - просрочки?
Возможно, поэтому свои координаты не указал.
DC/DC преобразователь 24V / 5V : MC33063AD
Нагрев воздуха в канале будет регулировать ПДУ (сильфон) от фанкойла,
установленный в вентканале после ТЭНа.
Предлагаю схему на реле, функционал тот же.
Надежность гораздо выше.
Я уже слепил такую химию в 2013г. в другой кафешке, только сильфон включал не ТЭН, а ККБ на холод. В течение года нареканий от поваров не было. Все были довольны.
Цикл работы и паузы компрессора были около 10 минут, не напрягали компрессор и контактор.
Да, гистерезис сильфона (капиллярки) =10 градусов.
Но эта болтанка компенсируется инерционностью теплоотдачи воздуховодов из оцинковки.
Попалась в руки приточка Breezart 3500 Lux 22.5, с симисторной регулировкой ТЭН.
1 ступень - плавная регулировка 7.5 KW
2 ступень - контактор 7.5 KW
3 ступень - контактор 7.5 KW
Алгоритм работы.
1 ступень работает постоянно, 2 и 3 ступень добавляются для быстрого набора температуры при включении и в дальнейшей работе, если первой ступени недостаточно для удержания Т уставки.
Вскрыл регулятор мощности ТЭН под динрейкой.
Вот что увидел:
Cразу появилась мысль - приспособить зимний комплект от кондиционера в качестве термостата. Или простую схему управления с привязкой к 0 и режимом регулирования целыми периодами:
А вместо симистора твердотелку поставить SSR50.
скорее всего это
Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
Тут другая модификация 380V/40A симисторы - BTA41.
Удивительно, что между силовыми дорожками с 380V/40A на плате расстояние не более 2 мм,
при этом автомат по питанию 380V - 40А!
В случае прогорания дорожек, плата будет гореть ярко, с дымом.
При пробое - взрыве симисторов на радиаторе образовались кратеры из расплавленного алюминия глубиной 2 мм шириной 10мм!
Мне кажется, это косяк разработчика.
Социальные закладки