Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
Жаль Жаль , агрегатов 6 а девать не куда , без внутренних блоков .А поменять масло и фреон на компрессор ? Залить синтетику на 404 й или минералку на 22й ?
На базе этих агрегатов можно смело "клепать" среднетемпературные агрегаты, естественно после глубокой переделки.
"Загонять" в -20 кипения я-бы точно не стал, но в -10 легко.
При кипении -10, реально получить -5 в камере, а можно и -8, но придется переразмерить ВО.
Можно даже попробовать, установив РТО, выдавить -10 в камере не особо издеваясь над компрессором.
Дальнейшие эксперименты с "загоном" в более низкое кипение это очень рискованная лотерея.
Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
.
Я привел данные с шильдика агрегата Там мах пресс в барах от 43.0 до 28.0 Агрегат двухкомпрессорный Не знаю что это означает 1OPER MAX 13.0 13.0 Это то что я упустил с шильдика
Это значение максимального рабочего тока - 13,0 А