Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
После ознакомления с методикой расчета воздухообмена, у меня появились сомнения в полезности выполненной работы. По методичке:
"Если у вас допустим помещение площадью 40 м2 с высотой потолков 2.5м, то его объём будет 40*2.5=100 м3. Значит производительность приточной и вытяжной систем должны быть по 100 м3/ч..."
http://rones.su/techno/rastcht-sistem-ventilyatsii.html

В моем случае площадь 36м2, высота потолка 5м - кубатура 200м3
Значит, по методичке минимальная производительность вытяжки - 200 м3/ч.
Но при такой производительности вентилятора появляется избыточный шум.
Поэтому скорость вентилятора уменьшена, но вентилятор этом случае не эффективен, слабо перемешивает воздух - 100 м3/ч...
Вентилятор дает меньше половины возможной производительности:

https://clck.ru/JQ7Pa



Вывод.
Нельзя ставить OSTBERG CK100A в жилом помещении по причине повышенного шума.
Шумоглушитель на входе шум приглушил, а вентилятор, закрепленный под потолком 3м, закрытый ДСП плитой, все равно гудит громко, ездит по ушам в зале, в 5м от вентилятора.
Расчет неправильный.
Надо установить вентилятор меньшей мощности и шума.