По току тоже думал. Типа если ток маленький то система соображает почему он маленький и отключает. Но для этого нужно хоть сколько-то поработать а он вообще не включается. А дашь давление - включается. Вот что непонятно. Был один кондёр и фреон ушёл. Ток приходит на наружный блок на нём вентилятор крутится а компрессор нет. Получается он включается без фреона перегревается и термо реле его выключает. При чём тут марки кондиционеров. Тут саму суть понять бы. Может в сам компрессор засунули внутрь датчик давления и если давления нет то он не включится. Тогда как проверять целостность обмоток на снятом компрессоре? Так же не бывает что стал звонить обмотки и обрыв, а дал давление и обрыва нет? Или бывает?
Думаю кто хотя бы десяток сплит систем отремонтировал тот легко поймёт что-такое обычная сплит система и чем они отличаются от необычных.