компрессор nr62 laeg r-134 заклинил чем можно заменить
компрессор nr62 laeg r-134 заклинил чем можно заменить
NR62LAEG - 6,23 см.куб., 158 W . Чем заменить - а чем располагаете?
Последний раз редактировалось mixvarn; 25.05.2019 в 23:10.
хорошо встанет атлант СКо-140 Н503 162 Вт при Tк = -23,3°C и ноги подойдут если у родного широкие
Что кроме атланта компрессоров достойных нет ?Embraco emye 70 her или та же Jiaxipera.
конечно пойдут и другие я как пример написал там может стоять с широкими ногами . да и как в анекдоте маленький мальчик спрашивает папу в чём разница межу девочкой и мальчиком ? папа подумал как объяснить и говорит у мамы какой размер обуви ? мальчик отвечает 38 . а у папы? мальчик отвечает 43 . Папа говорит ну вот разница между ног
Просто на lg атлант по шуму не в кайф.
Вот с лементием ни однго не резал. Если он , действительно хорошо уложен , увязан , да еще пропитан хорошим лаком (как на сплитовых- хрен раздерешь)-герцам вольтам и амперам по барабану по чему бегать.А если мало , что хреново уложен , увязан швейными нитками и никакой пропитки- тут надо поглядеть. Но с учетом динамики развития - улучшения ждать не стоит.
У нас море этих атлантов с 2000г. и на 134 и на 600 . на 134 в основном делал с проблемами капы и обмерзания трубок в корпусе ( изоляция набрала влаги ) , иногда контур. на 600 контур или дутая стенка . Моторы так называемые вами шлак не один не сдох! . Только несколько случаев было чего то открутилось внутри и он шарашил об корпус . ка кто так. Может у меня такое совпадение но шлаком я их назвать не могу. Единственный минус громче работают но не все и больше расход энергии сравнивая с импортными.
спасибо
В связи с тем что бараны делают у нас и Атлантов до фига больше....часто имею дело с баранами))))не из патриотических чувств а чисто факты -ну не самый худший компрессор...на 134ом ващэ неубиваемые.Конечно были косяки с а-ля Данфосс и по шуму иногда не очень(хотя на 600ом вроде и ничего)и потребление тока не совсем на высоте)))))но как существующий факт-имеют право на применение холодильниках.ИМХО и не кому не навязываю
Да ещё....последнее время ставлю полуданфоссполуатлант-серию СТВ)))))ну до х...хрена поставил-все пучком работает.... если шо другие компрессора я тоже ставлю -все по желанию и количества денежных знаков у клиента