всем привет! ребята нужен испаритель на 7 кубовую камеру для хронения рыбы.в наличии агрегат caj2464z вмагазине предложили испаритель lu-ve shs 32n кто что порекомендовал бы .рыба вяленая -10с
всем привет! ребята нужен испаритель на 7 кубовую камеру для хронения рыбы.в наличии агрегат caj2464z вмагазине предложили испаритель lu-ve shs 32n кто что порекомендовал бы .рыба вяленая -10с
Пойдет.
Хранить только в упаковке, иначе будет рыба не вяленая, а сушеная.
Хотя производитель испарителей lu-ve заявляет что будет все хорошо но мое мнение что испарителя чуть маловат? для -10, надо смотреть на реальность : утепление камеры, как часто туда будут бегать и прочее. Моя бы воля я бы взял следующую модель SHS 41
спосибо я тоже так думаю
Простые прикидки агрегат-воздухоохладитель. Компрессор CAJ2464Z имеет холодопроизводительность примерно 1636 Вт при кипении -18.4*С, конденсации 45*С, переохлаждение 3*К, полный перегрев 15*К.
ВО SHS 32 имеет холодопроизводительность примерно 1631 Вт при температуре в камере -10*С и дельте 8,4*К.
В идеале так и есть как вы написали но теория это хорошо а практика говорит об обратном. Я не собираюсь спорить так как ни кто из нас не знает какая камера по утеплению и условия эксплуатации то же неизвестны. Повторюсь на мой взгляд воздухан маловат или в притирку (при условии что камера не идеальна а это 80-90 случаях из ста).
да и я не хочу спорить, просто хотелось бы узнать почему надо больший во. мне известно только одна причины, если производитель завышает свои данные в каталогах. знаю только одного производителя, который указывает допуски на холодопроизводительность, например
в даташите на компрессор nt2112gk указано, что холодопроизводительность компрессора будет от1317 вт до 1456 вт. поэтому в подборе оборудования надо правильно учитывать коэффициент запаса.
и ещё причём здесь камера-это уже другая тема. рассматривается связка компрессор и испаритель. если компрессор выдаёт фреона 15 гр в сек., а производитель испарителя гарантирует, что это количество фреона он сможет испарить и забрать требуемое количество теплоты, то ставя больший испаритель только повышаем перегрев, что не очень хорошо для н.т. компрессора. а то, что теория не сходиться с практикой-это ерунда, если учтены все факторы и расчет сделан правильно, всё работает прекрасно.
с лювешными испарителями сталкивался мало, поэтому точно сказать насколько они соответствуют каталожным данным не могу.
Этот будет быстро заростать снегом., лучше поставить 2кВт с 4 мя вентиляторами 200 мм диаметр. Снегом не зарастает. Оттайка через 6 часов. в камере -18, рыба. Стоял похожий на предлагаемый, через час зарос, а через 2 глыба льда.