Здравствуйте! Помогите настроить пульт от реф CORUN f-150 после заправки показывает темп 850 град пару мин работает и выдаёт ошибку
Добрый день. Есть машина с холодильной установкой carrier supra 950mt.На дизеле работает ,а от электросети не включается,контроллер transicold ,может у кого-то есть электросхема ?Спасибо.
Привет. Сам не особо в этих схемах разбираюсь, но может поможет.SUPRA_750MT_950MT_62-60972_C.pdfSUPRA_750MT_950MT_62-60972_C.pdf
Спасибо Dimonmoz ,буду разбираться,сам занимаюсь торговым холодом , а тут подкинули эту машинку.
Рефтрак, привет очень нужна схема занотти фз 258 перестал включаться, контроллер подкинули без изменений
, питание есть
Zanotti схемы.pdf
Вроде все Zanotti здесь
моргают две ошибки AL61 И 1A23 рефконтейнер carrier nt42 ошибки то ладно ,после остановки не может запуститься ,все включаеться и компрессор запускаеть на пуру сек может 10 сек и вырубает ,при этом все индикаторы и все начинает светиться и опять по кругу все повторяеться и так каждый раз ,с чем это связано ?
Нужна помощь по мицубиси, установка TD пульт управления TSJ502A083. Связь с основным блоком вроде есть, силовая часть исправна, ошибок никаких не показывает но команда на запуск не проходит. Есть подозрение что нужно запрограммировать параметры запуска по давлению хладогента, а методом научного тыка кроме установки часов, изменения градусов на фаренгейты и вкл.выкл. подсветки экрана и биппера не нашёл. Кто богат информацией поделитесь пожалуйста! Машину специально пригнали за 500 верст, всю голову сломал, прийдется водителя здесь ночевать оставлять.
Здравствуйте!
Подключаю холодильную установку KAM RT-200,на форд транзит.
Возник такой вопрос.
При включении пульта управления,должна включаться электромагнитная муфта компрессора?
Стоит реле на 30А.
На него приходит:
12В и масса.
Выходит провод на электромагнитную муфту(тестером показывает 0.20 - 0.23 В).Электромуфта не включается!
А другой провод пошёл на вентилятор испарителя и конденсатор.
Может ,там есть датчик давления и на муфту не подаётся 12В?
Добрый день. Carrier supra 850mt ошибка err3. Помогите советом. Плата вроде целая.
Здравствуйте. Рефрижератор Rime не включается компрессор, работает только блок, установленный внутри фургона. На контроллере ошибка Рг 1. Ни где не смог найти коды ошибок. В чём может быть причина?
Газ ушёл
Газ в норме, вчера заправили. Вот специалистов по электрике нет, а до ближайшего сервиса по рефам 200 км.
Датчик давления? Отсутствует напряжение на проводе который идёт на компрессор. Пробовал давать питание на этот провод- все включается и работает, но сигнал тревоги и зуммер на контролере не отключается
Добрый день . Написал в общую тему, ответов пока нет, видать все в ремонтах. Подскажите, может была у кого такая ситуация: Карриер 1300 нагоняет заданную температуру, не сбраывает обороты а глохнет на пару минут...
При этом высвечивается ошибка HI PRES
Социальные закладки