Даже не знаю! Никогда не делал морозилки, Среднетемпературный, знаю что если нормально заправленный не должен уходить в вакуум, перед самым отключением термика где то у него 0,8 0,5 атм, если мало фриона уходит в вакуум, Я заправляю по весам всегда, потом поглядываю на обратку, после нескольких пусков и остановок компрессора, смотрю обмерзает или нет.
Вскрытие покажет! Проколку кину с манометром. Если качну посмотрю, далее только вскрытие, осмотр капилярки и фильтра если в нём железная перхоть, то скорее да компрессору хана. Дело в том если бы система полная была и забита капилярка, компрессор бы под нагрузкой работал, и вырубался по току . Ну эт на бытовых так у меня был момент, Этот маслает и не думает отключаться, или мощьный потому или пустая система на половину и более.
Кинул манометр, после пуска компрессора, было 3 бар, потом пошло к нулю, качнул жидкаря грамм 60 погорячела подача до конденсатора, градусник пополз вниз, щас -10 °С и давление 0,4 бар, вырубился на первом положении термика. Всё таки утечка я так думаю, искать буду.
Да на выключенном, щаз ещё влил всего 150г, на всасе 0,65 бар. Работает 1час или более на 2 положение поставил термик Морозилка иней ко дну полез. На его градуснике - 16°С . Где то 20см от дна нет инея. От верху 3/4 покрыто инеем. Во щаз вырубился на - 16
Ну как бы это я! Двойную дозу фуганул! и это был мой первый холодильник! также начитался на слушался мастеров! Дунул чутка проверить утечка или нет, капилярка ещё не совсем забита была, морозилка ноуфрост нормуль, а холодильная нифига! поменял компрессор, тот накачал и встал! почитал умников( типа в мёртвой точке встал надо его стукнуть чтоб сорвать) сделал схемку из двух диодов для срыва. Мачил его по башке страпильной доской ! Потом логически подумал чёт не то, проколку во всас а там вакуум. проколку в осушитель, а там давление офигенное, забилась капилярка, продавить не смог домкратом, пока не подогрел в районе входа в капилярки в морозилку испаритель. Продавил промыл, по весам заправил, уже шестой год маслает!!! Если долго мучатся , что нибудь получится!
Компрессор поменял влил норму, а он качаеи а потом через время с ановится, вырубался пр токовой. Ну постоит отдахнёт и опять такая же фигня. Видимо полу забитая была капилярка еще както продавливал, потомвобще на глухнарь забилась и клина ловить начал. На сервиснике Шредер был.Кинул манорметр, а там вакуум небольшой. Хотел спустиь а от туда нифига хотя никуда не мог деться фреон. Кинул проколку в осушитель ближе к капилярке. И всё стало ясно. Долго с ним колдовал пока допёр. Ну не все сразу мастерами стали. Так что сильно не критикуйте если шо.
Давление на всасе и нагнетании какое при запуске? И какое спустя 10-15 минут работы? На каком фреоне? Температурный режим? Длина и сечение капилярной трубки?
думаю, что доброжелательные спецы не откажут в совете…
я занимаюсь ремонтом бытового холода. поэтому прошу не быть меня сильно.
а тут вчера знакомые позвонили, просят дозаправить холодильную камеру polair, кеги с пивом в нем хранят.
Polair sb 331, конструктив- сплит система, рабочая температура в камере +5град.с, фреон r404a, норма заправки- чуть больше килограмма.
неисправность- не намораживает, температура в камере +10, компрессор молотит постоянно.
год назад у них была аналогичная неисправность, помогла ее решить заправка фреоном.
сегодня поеду смотреть. инструмент у меня есть. газ r404a в бытовых не применяется- прикуплю.
думаю дозаправлять таким образом:
1. подключаюсь к заправочному порту, меряю давление на работающей машине, дозаправляю в жидкой фазе по 50-100грамм.
2. после каждой дозаправки жду 10-15 мин. слежу за температурой в камере, за давлением на заправочнике, за обмерзанием всасывающей трубы.
3. потихоньку дозаправляю, до давления на заправочнике +3.5 +4.0 бар (газ r404a). должен набрать температуру в камере, если началось обмерзание всаса- выключить компрессор и немного стравить газ.
обязательно ли выпустить весь газ (работаем со смесью r404a), затем вакууммировать и полностью заправлять по количеству в паспорте?
примерно так я делаю на бытовых.
здесь могут быть особенности. буду рад советам и доброжелательной крититке.
Социальные закладки