    Да он был вскрыт полностью, сейчас все фильтры чистые, а он сабака не хочет наберать -20 и все.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    Да он был вскрыт полностью, сейчас все фильтры чистые, а он сабака не хочет наберать -20 и все.
    Возможно ТРВ подклинило, или льдом приморозило в полуприкрытом положении, влагу из ТРВ не так просто выгнать, поскольку это самое холодное место в системе. Лучше поставить исправное, а снятое положить в теплое сухое место, на печь или батарею дня на два-три, возможно влагу выгонит из скрытых полостей.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    влагу из ТРВ не так просто выгнать, поскольку это самое холодное место в системе.
    не факт, что самое холодное))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не факт, что самое холодное))
    На исправном и с "заливом" -да, но и там влага удерживается неплохо.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    На исправном и с "заливом" -да,
    да не факт абсолютно. помнишь ТРВ-2М? там "наискосок" обмерзало))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да не факт абсолютно. помнишь ТРВ-2М? там "наискосок" обмерзало))
    Помню ли...., помню 5см до и 20см после, полный льда, а если начинал "прихватывать" снимаешь и после отепления вытряхиваешь воду, а все потому что в нем идет активное поглощение тепла при дросселировании и выкипании, в испарителе только кипение хладагента.
    Последний раз редактировалось юкон; 11.01.2019 в 18:10.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    а все потому что в нем идет активное поглощение тепла при дросселировании и выкипании, в испарителе только кипение хладагента.
    ну ладно) хочешь так думать-думай.

Похожие темы

  1. Каскадная холодильная машина
    от Drabash в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 07:15
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Холодильная машина TRANE
    от Вильнар в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 06:28
  4. Холодильная центральная машина
    от Alexandr82 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 13:55
  5. Холодильная машина или прибор?
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •