В дополнение можно использовать
1) реле "Вентиляторов", или
2)поменять реле" Компрессор" и "Оттайка" местами.
Доброго времени суток!
Подскажите пож что может быть за причина в контролере eliwell IDplus974, при включении ручной розморозки, екран пару раз мигнет и все включение не происходит?
P.S сори за ошибки, спасибо за ответы!
а как решить эту проблему? Просто я в такой технике не очень....
1. Датчик оттайки висит в теплом месте- поместить в холодное место на испарителе 2. Неисправен датчик(завышает показания)-заменить. 3. Неисправен микропроцессор-заменить. 4. Не обмерзает та часть испарителя где датчик(проблемы с холодопроизводительностью )-устранить(дозаправить, отрегулировать, и т.д.)
Как сюда фото загрузить?
Социальные закладки