Запускаем чиллер после переноса конденсаторов.Перед демонтажем из системы был выкачан хладагент и закачан в ITE баллоны вместе с маслом.руководство требует заправлять это масло обратно в компрессора.насколько я знаю делать этого не рекомендуется.знает ли кто,может есть какая то регламентирующая литература по этому поводу?


Ответить с цитированием
. Теоретически оно конечно внизу, если не взбалтывать. На более менее крупных установках рекомендуется вакуумировать через всасывание и нагнетание ( ресивер) и заправлять основное количество фреона жидким в ресивер, а во всасывание парами для выравнивания давления. Всё это ещё до запуска установки. Конденсатор переносили, значит трубки новые и на смачивание внутренней поверхности потребуется дополнительное количество масла. Вот это из баллонов туда и уйдёт. А масло в компрессоре только уровень по стеклу смотреть, с учётом технической документации завода изготовителя и доливать из новой канистры ( если понадобится)