Цитата Сообщение от Edison Посмотреть сообщение
Вот что у меня получилось. Замеры производил на "скорую руку" так как был очень ограничен по времени. На одной фотке вроде все сходится и по показаниям подходит под r22, но на нескольких нескольких других фотках, манометр показывает другое давление. Вот у меня и возникли сомнения, или это из-за спешки, я произвел некорректный замер, либо там не r22? К тому же еще и китайский "градусник" показывает неточную температуру, он всегда меня "обманывает" в пределах +- 1 градус.
Газоанализатора у тебя нет, как я понял... Если есть возможность перелей в хорошо-отвакуумированный баллончик граммов 200, и через часик, другой замерь давление, а затем плавно страви из него половину-три четверти газом (важно, чтобы жидкость осталась хоть немного). Выдержи несколько часов, чтобы температура стабилизировалась и вновь замерь... Если разница в замерах будет значительная, "компот" можно вылить без сожаления в канаву (не в систему).